99问答网
所有问题
当前搜索:
11kw380V电机用多大空开
请问不知自己电表报装多少
KW
?怎么办?
答:
用电容量是指用户或用电设备可能用到的最大电功率。居民新装(增容)用电的报装容量可以参考以下标准报装:建筑面积≤60㎡,6
kW
/套;建筑面积61-90㎡,8kW/套;建筑面积91-140㎡,10kW/套;建筑面积>140㎡的高档住宅、别墅,超出的建筑面积按30-40kW/套,如果您无法确认相关信息,在申请报装时...
100千瓦
要多大
电缆
答:
由三相电路功率公式可推出线电流公式:I=P/1.732Ucosφ 式中:P为电路功率 U为线电压,三相是
380V
cosφ是感性负载功率因素,一般综合取0.8 100KW负载的线电流:I=P/1.732Ucosφ=100000/1.732*380*0.8=100000/526.53=190A 还要根据负载的性质和数量修正电流值。如果负载中大
电机
机多,由于...
有没有可以代替接触器的
11kw电机
无弧开关
答:
1、可以 用稳压器 来解决 电压问题 2、可以选择 直流接触器,用电瓶 做 接触器的 线圈电源,可以解决你的问题 直流操作接触器CJX2-3210/Z DC12V (12V 电瓶)3、用固态接触器 MGR-3 032 3840Z 三相固态继电器
380V
,110KW水泵怎么配电缆,控制柜离
电机
8米
答:
根据公式:P=1.732*
380
*I *0.9得I等于:等于185A 185需要50MM铜线
电工 配电箱控制
电机
答:
首先三相
电机11kw的
额定电流:I=P/1.732/U/cosφ/η=11/1.732/0.38/0.87/0.89≈22(A)若只是电机到开关的引线较短就不需考虑线阻引起的电压降,只以导线安全载流为目的,小截面铜心电线每平方安全载流约6A计算,宜应用4平方铜心电线。接触器最好使用40安的,还要陪热继电器。1.5kw的...