99问答网
所有问题
当前搜索:
11kw380V电机用多大空开
三相
电动机
配电线,有什么技术要求没有,要符合三相电动机满负荷运行的...
答:
这个就是你配电的电缆要符合这个电流要求就可以了,你这个100米内选6平方、但最好是10平方电缆。
空开
是63A定值是32A,但最好选50A定值是25A(这样空开现在不好买)。这就是说的漏电开关,如果你要是井下或遂道内用,电缆要用铠装电缆。
电机
正反转控制 电箱接线请教
答:
11KW电机
额定电流约22A附近,CJS2-1210的接触器容量为12A过小,宜应用5011接触器(容量为50A)才耐用。参考附图:
为什么
11KW的
增压水泵总是经常跳闸(接水泵
电机
的3级32A带过载保护的断 ...
答:
先吧负载甩开,带空
电机
试(排除偶然大负荷,卡死,也就是常说的小马拉大车)。查看接线柱(电机端和抽屉柜都要检查)接线是否牢固,查看有没有发热现象。接触不良也会引起跳闸,实在不行换电机试试。还要看看接触器有没有拉弧
380V电机
经常跳闸~~请大侠们解救解救啊!!
答:
你把你新装的100A的漏电开关的出线拆下,然后用接个220的灯泡,火线端接开关下侧,另一端接地线,送上电源看开关跳不跳闸,如不跳,开关是好的。如跳,换开关,那个总漏电开关换个漏电电流大的150毫安 用钳表,看看你的
电机
多少电流,总厂开关是
多大
容量的,行不行啊。另外用摇表摇一下总厂开关到...
12台1.5P空调需用多粗的铝芯线或铜芯线?
答:
1.5p空调电流在7A左右13台全开在90-100A用8平方的铜芯线就可以了 3相线更方便了 1相托4台左右2.5平方就可以了(要国标的)铝芯线就免了容易出问题
总闸
空开
买40还是63安
答:
电流你说的对了,但是铜的造价比较高,看你是不是临时用电,要是临时的我建议你选择25平方的铝导线吧,有时增加移动设备导线不够用还麻烦.铜和铝的造价差很多,
空开
选择80A吧,建议你再安装一个漏电保护器,防止触电
星三角启动15KW
电机选用多大空开
3个接触器分别选多大的,热继电多大的...
答:
15KW
电动机
电流一般小于30A,具体值看
电机
的级数。可选用30A
空开
,两个主接触器用32A,星点用16A即可,热继电器用32A,时间继电器一般选1分钟以内的,整定时间在10秒左右,具体根据负荷特性而定,以启动电流稳定后2—3秒转换为宜。
380V
电器
选用
电缆问题
答:
你可以自己算一下,一般的铜线一平方能承载10个电流。功率数=电压数乘以电流数。好的铜线一平方可以承载12-15个电流 次的铜线一平方可以承载8-10个电流。希望对你有帮助
11kw电动机
配合粉碎机
需要
什么电气设备
答:
需要安装漏电开关选择63A~80A的,交流接触器选择4011的热继电器选择整定电流24~32A的整定值定在24附近。
正泰牌三相电20a的
空气开关
可以负载多少瓦
答:
20A的三相
空开
能承受2533千瓦单相负荷。P=UI=
380
×20=7600瓦 单相负荷:7600瓦/3=2533瓦。 所以20A的三相空开能承受2533瓦单相负荷。家居电气的四大产品,开关插座、
空气开关
、漏电断路器、弱电箱和排插组成了整屋家居电气的用电保障。其中作为保护和管理家庭总回路和各个分回路用电安全的漏电断路器和...