推荐答案 2008-03-06
11KW/380V/3相电动机配电:
1、额定工作电流,约20A;
2、断路器规格,25A(框架为63A即可);
3、接触器规格,25A;
4、热继电器规格,16~24A;
5、线路规格,铜芯电缆(或电线)截面积10mm2.
型号有多种选择,以施耐德品牌为例:
断路器NS80H-25或C65-25/3P;
接触器LC1-D25;
热继电器LRD-22(16/24)。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/eXXWBeOz.html
其他回答
第1个回答 推荐于2017-09-09
凑凑热闹,上面两位说的有些东西实际是买不到的
我的方案:
断路器:DZ20Y-100/3300 In=25A
接触器:CJ19-43 AC220V
热继电器:JR36-20 14~22A
电线:BV 4平方本回答被提问者采纳
第2个回答 2008-03-09
用环宇的也很好
相似回答
11kw的电动机,
该用多大的开关
,多大的电线
?
答:
大于30米建议选择3*6+1*4平方的电缆线
。任何时候电缆线都是越大越安全。
11KW电机
配配多大导线
,多大
断路器?
答:
11KW的
三相
电机选择电线
三相电机额定电流I=P/1.732UcosΦ=11/1.732/0.38/0.8=11/0.53=21A 如果是近距离(几十米以内),铜电线4平方毫米,铝电线6平方毫米。如果是远距离(百米以上),铜电线10平方毫米,铝电线16平方毫米。如果介于远距离和近距离间,铜电线6平方毫米,铝电线10平方毫米。短...
11千瓦
电动机
要配多少A开关,多少平方
电线
?请高手指点
答:
正常情况下,
功率11kw的电机需要用2.5平方以上的铜线
。1、具体算法:(1)电流=11000/380/1.732/0.8=21A,考虑一些富余量,取2.5平方铜线。(2)三相略有不平衡,某相电流可能超过21A,但是,2.5平方铜线可以载流32A左右,所以,大的电流必须小于32A.。(3)穿管需要增大到4平方铜线。(4)应...
11KW电机
配
多大空开
?
答:
32左右
的空开
。三相电: 一个千瓦两个电流。
11KW电机
额定电流在22A左右,因为要考虑到启动电流和满载电流,启动电流根据不同的负荷大约在1~3倍额定电流,满负荷电流一般在20~22A,用25A开关容易因电流接近开关设定值造成温度升高跳闸,建议用32A开关。三相电机: 以1A500W配开关。
11KW 的
电流大约是:22A,...
请问
11kw电机
要用
多大的
线和开关
答:
220v的电压每千瓦电流约为5A
,11KW
约为55A。380V的电压每千瓦约为2A
,11KW
约为22A。2.5平方的铜线。不要忘了配热继电器,防止过载烧坏
电机
。导线可以根据导线载流量选用,宁大勿小。导线比较长的话还要考虑高温影响,建议选用大一号导线,380v电压选用4平米铜线最保险。从电工书上可查
电线
额定载流量,...
11kw的
三相异步
电动机,
需要
多大的
3P
空开
啊?该怎么计算
答:
简单的计算方法:三相380V
电动机
额定电流:I=2P=2*11=22A
空气开关
:I0=1.5I=1.5*22=33A 3P
空开
上的C32是照明型32A,动力型为D32。用6平方铜线就足够了。
11KW电机
用
多大的空开
?
答:
1.
11KW电机
一般使用三相电,经验数据是1KW异步
电动机
工作电流约2A,2. 11*2=22A,断路器如果是单独控制电机可以选择25A断路器,3.一般而言
,电机的
保护不是靠断路器实现的,而是靠接触器与热继电器实现的,所以
空气开关
可以选择大于25A,甚至更大的电流值,4 一般超过5KW电动机最好使用星三角启动,多...
11kw的电动机
用多少
空开
合适?
答:
空开的额定电流一般要比负荷电流大1.1-1.25倍。具体要根据负荷性质决定,对于照明负荷,可按1.1倍
选择,
对动力负荷可按1.25-1.4倍选择,对混合负荷,可按1.15-1.25倍选择。当出现最大负荷电流大于短路电流时,应按最大负荷选择。选择一个
空开,电机
额定电流是11A的话,11安培电流选16安培空开...
11KW的电机,
配
多大的电缆
。
答:
可以选择3x4mm²的铜芯
电缆
。380V
,11KW的
负载的额定电流是 11KW/(√3x380Vx0.8)≈20.9A 估计你说的16A是实测的电流表数值。有一点要清楚,就是配置电缆不能以某时刻的实际电流值为依据,而是要以额定电流为基础。上表是一种常见的VV型铜芯电缆载流量表,以供参考。从表中可知,3x2.5mm...
大家正在搜
11千瓦的电机配多大的空开
11kw三相电机用多大空开
3千瓦的电机用多大的空开
110kw电机用多大空开
11kw三相电机用多大电缆
18kw电机用多大空开
18.5kw电机用多大空开
37kw电机用多大空开
3kw电机用多大空开
相关问题
11kw三相电机配几大的空气开关
11kw的电动机,该用多大的开关,多大的电线?
11KW的电机用多大的空开
多少千瓦电机,用多大电缆,用多大空开怎么算,老师
十一千瓦的三相电机需要多大的空开?怎么计算?
100千瓦要配多大的电线和空开
15千瓦电动机用多大空开,多大电缆怎样算
11kw的电机要用多大的空开、接触器