11kw三相电机配几大的空气开关

请教一下各位师傅,我有一台粉碎机马达是11kw的接上一个80安的空气开关,打上开关运行几分钟后就跳闸,是不是空气开关太小了;

11KW的电机用40的空开就可以,用80的还跳闸说明电机有故障或着检查线路。
空开一般起到短路保护作用,偶尔过载不能保护跳闸的,既然电机能正常运行,说明没问题,你换一个空开吧,它的电磁机构失灵了。
三相电机,是指当电机的三相定子绕组(各相差120度电角度),通入三相交流电后,将产生一个旋转磁场,该旋转磁场切割转子绕组,从而在转子绕组中产生感应电流(转子绕组是闭合通路)。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-05-15
可按电机额定电流的1.5倍选取空气开关,用80安的几分钟后跳闸,需考虑电机有否过载或电源电压低。
第2个回答  2010-05-15
11KW三相电机的额定电流时22A,启动电流会比较大,既然是运行几分钟就跳闸,那就不是启动过程的问题了。那么有两种方面的可能:
1.您的空气开关有问题。
2.您的电机一直运行在超符合状态,也就是说,您的电机的工作电流会高于80A。
建议您解决办法:
第一步:借一个80A或者比80A小的比35A大的空气开关实验一下,如果还跳闸,那就是上面说的情况2;如果不跳闸,那就是上面说的情况1。
第3个回答  推荐于2017-09-05
  三相电机,按1A500W(0.5KW)配开关是合适的。 11KW 电流大约是22A,可以配40A的三相空气开关。(25A以上都可以用)。
  空气开关,又名空气断路器,是断路器的一种。是一种只要电路中电流超过额定电流就会自动断开的开关。空气开关是低压配电网络和电力拖动系统中非常重要的一种电器,它集控制和多种保护功能于一身。除能完成接触和分断电路外,尚能对电路或电气设备发生的短路、严重过载及欠电压等进行保护,同时也可以用于不频繁地启动电动机。
第4个回答  2010-05-15
功率11KW的电机用40的空开就可以,你用80的还跳闸说明你电机有故障或着检查线路。