十一千瓦的三相电机需要多大的空开?怎么计算?

如题所述

32左右的空开。

三相电: 一个千瓦两个电流。

    11KW电机额定电流在22A左右,因为要考虑到启动电流和满载电流,启动电流根据不同的负荷大约在1~3倍额定电流,满负荷电流一般在20~22A,用25A开关容易因电流接近开关设定值造成温度升高跳闸,建议用32A开关。

    三相电机: 以1A500W配开关。11KW 的电流大约是:22A,可以配40A的三相空气开关

    如果是直接启动电机,启动电流会很大,想用得久一些,建议选用45A以上的。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-11-24
三相电,按一个千瓦两个电流估算。你这个用30~40A的空开。本回答被网友采纳
第2个回答  2014-05-15
三相电机,按1A500W(0.5KW)配开关是合适的。
11KW 电流大约是22A,可以配40A的三相空气开关。(25A以上都可以用)
第3个回答  2014-05-15
电机软启动的话电流不会超出额定电流太多,选个30A以上的就好!如果电机是直接启动,启动电流会很大,想用的时间长的话,建议选用50A以上的!
第4个回答  2014-05-15
32A左右的空开就行呀
相似回答