11kw电机直接气动空开多大
11kw电机
用
多大
的
空开
答:
32左右的空开
。三相电: 一个千瓦两个电流。11KW电机额定电流在22A左右,因为要考虑到启动电流和满载电流,启动电流根据不同的负荷大约在1~3倍额定电流,满负荷电流一般在20~22A,用25A开关容易因电流接近开关设定值造成温度升高跳闸,建议用32A开关。三相电机: 以1A500W配开关。11KW 的电流大约是:22A,...
11KW
用
多大空气开关
答:
理论上所配的断路器刚刚好,
因为11KW才23A电流(380V电机),额定电流的1.2~1.5倍配空气开关
。不过如果直接启动的话瞬间电流很大,容易跳闸。太大了又起不到保护作用。
11KW的电机
用
多大
的
空气开关
合适?
答:
3.一般而言,电机的保护不是靠断路器实现的,而是靠接触器与热继电器实现的,
所以空气开关可以选择大于25A,甚至更大的电流值
,4 一般超过5KW电动机最好使用星三角启动,多考虑下接触器电流值吧!一般选择是0.95——1.3倍电机额定电流值。
11kw的电动机
用多少
空开
合适?
答:
1-1.25倍
。具体要根据负荷性质决定,对于照明负荷,可按1.1倍选择,对动力负荷可按1.25-1.4倍选择,对混合负荷,可按1.15-1.25倍选择。当出现最大负荷电流大于短路电流时,应按最大负荷选择。选择一个空开,电机额定电流是11A的话,11安培电流选16安培空开就好了,热继电器选择13安就可以了。
11kw电机
配5号风机想
直接
启动可以吗 直接用100A的
空开
带起可以不
答:
可以使用,100A可以了,但不能带热继。启动时需把风机的调风调关闭再开机。
11KW
功率的
电机
配
多大
的
空开
?
答:
32A的
空开
就够了。
11KW电机
额定电流约22A.空开的大小比电机电流约大30%~50%就差不多了。
11KW的电动机直接
启动,需要大概
多大
的供电容量??
答:
11KW电机
额定电流为22A。开关一般按照负载额定电流的1.5-2倍左右选取。用3P40A小型断路器或者3P+N40A的漏电断路器足够了。电缆如果30米以内用3*4+1*2.5平方电缆线。大于30米建议选择3*6+1*4平方的电缆线。任何时候电缆线都是越大越安全。
11KW的电机
用
多大
的
空开
答:
11kw
,额定电流 20A。
空开
用40A。
11kw
三相
电机
配几大的
空气开关
答:
11KW的电机
用40的
空开
就可以,用80的还跳闸说明电机有故障或着检查线路。空开一般起到短路保护作用,偶尔过载不能保护跳闸的,既然电机能正常运行,说明没问题,你换一个空开吧,它的电磁机构失灵了。三相电机,是指当电机的三相定子绕组(各相差120度电角度),通入三相交流电后,将产生一个旋转磁场,...
11kw
风机和15KW风机可以
直接
启动吗,用正泰原件
空气开关
、接触器和热...
答:
可以。
11KW电机
配32A
空开
,接触器25A的及相应热继电器。15KW配40A空开,40A接触器及相应热继电器。热继电器主要用来对异步电动机进行过载保护,工作原理是过载电流通过热元件后,使双金属片加热弯曲去推动动作机构来带动触点动作,从而将电动机控制电路断开实现电动机断电停车,起到过载保护的作用。