11kw电机用多大空开和熔接器
11kw的电动机用
多少
空开
合适?
答:
选择一个
空开
,
电机
额定电流是11A的话,11安培电流选16安培空开就好了,热继电器选择13安就可以了。
5千瓦和
11千瓦的电动机
如何选下列几个参数,请高手赐教
答:
11kw电机电流为22A,要选32或40A空气开关
,最小4平方铜芯线,接触器按空开电流选,熔断器选40A(1.5-2倍额定电流),热继电器选25-40A的,整定值调到32-40A左右。
11KW电机
配
多大空气开关
合适
答:
1.
11KW电机
一般使用三相电,经验数据是1KW异步电动机工作电流约2A,2. 11*2=22A,断路器如果是单独控制电机可以选择25A断路器,3.一般而言,电机的保护不是靠断路器实现的,而是靠接触器与热继电器实现的,所以
空气开关
可以选择大于25A,甚至更大的电流值,4 一般超过5KW电动机最好使用星三角启动,多考...
11KW用多大空气开关
答:
理论上所配的断路器刚刚好,因为11KW才23A电流
(380V电机),额定电流的1.2~1.5倍配空气开关。不过如果直接启动的话瞬间电流很大,容易跳闸。太大了又起不到保护作用。
十一千瓦
的三相
电机用多大
的
空开
接触器热继是怎样算出来的
答:
11kw电机
的额定电流约是20.9安。
空开
选择时可选40安的,这样裕量较大,有利长期安全运行。接触器可选CJX2—2510或CJX2—3210型的。热继电器用JR16型的,可选控制范围在14~28的,调整在24安处即可。
11kw的电动机
,该
用多大
的开关,多大的电线?
答:
你好,
11KW电机
额定电流为22A。开关一般按照负载额定电流的1.5-2倍左右选取。用3P40A小型断路器或者3P+N40A的漏电断路器足够了。电缆如果30米以内用3*4+1*2.5平方电缆线。大于30米建议选择3*6+1*4平方的电缆线。任何时候电缆线都是越大越安全。
请问
11kw电机要用多大
的线和开关
答:
11KW
约为22A。2.5平方的铜线。不要忘了配热继电器,防止过载烧坏
电机
。导线可以根据导线载流量选用,宁大勿小。导线比较长的话还要考虑高温影响,建议选用大一号导线,380v电压选用4平米铜线最保险。从电工书上可查电线额定载流量,接触器电流是额定电流的2.25倍,热继电器电流额定电流的1.5-2倍。
11kw电机
星三角启动,主回路和控制回路
空气开关
选择,接触器,热继电器...
答:
11KW的电机
电流大约在22A左右 主回路
空开
选择32A 控制回路空开选择10A 热继电器选择25A(整定在22A)接触器(电源,三角形)选择40A或63A 星型接触器可选择32A 控制线路采用1mm2铜芯线 主回路线路采用4mm2铜芯线 图中线路是星型接触器先工作,然后电源才加入,所以星型接触器可以选择小一点。
11千瓦的电动机
直接起动选
用多大
的
空气开关
答:
因为
11千瓦电机
的电流约23A左右,
空开
一般是按额定电流的3倍左右选择,所以可选择标准系列的60A的空开就行了。
11kw电机
星三角启动,主回路和控制回路的
空气开关
选择,接触器,热继电器...
答:
电流约21A,主电路用10平方铜导线或并联两股4平方导线做一相电线,主电路
空气开关
40A左右的,控制电路空气开关5A左右,控制电路可以用0.75的软线,热继镇整定21A,接触器为两个40A的和一个12A的。