99问答网
所有问题
当前搜索:
11千瓦配多大的空开
11kw的
电动机
用
多少
空开
合适?
答:
选择一个
空开
,电机额定电流是11A的话,
11
安培电流选16安培空开就好了,热继电器选择13安就可以了。
11KW
电机
配多大空开
?
答:
32左右的空开
。三相电: 一个千瓦两个电流。11KW电机额定电流在22A左右,因为要考虑到启动电流和满载电流,启动电流根据不同的负荷大约在1~3倍额定电流,满负荷电流一般在20~22A,用25A开关容易因电流接近开关设定值造成温度升高跳闸,建议用32A开关。三相电机: 以1A500W配开关。11KW 的电流大约是:22A,...
11KW用多大空气开关
答:
理论上所配的断路器刚刚好,因为11KW才23A电流(380V电机),
额定电流的1.2~1.5倍配空气开关
。不过如果直接启动的话瞬间电流很大,容易跳闸。太大了又起不到保护作用。
15千瓦应
配多大空开
,
11千瓦
应配多大空开,7、5千瓦应配多大空开,4千
答:
15千瓦应配50空开,
11千瓦应配32空开
,7、5千瓦应配20空开,4千瓦应配15空开。
三相380V
11kW
需要
多大的空开
?
答:
建议选择额定电流略大于或等于26.5A
的空开
。一般建议的选择范围为28A~32A。因此,建议选择额定电流为32A的空开来保护
11kW
电动机。不过,为了确保系统的安全稳定运行,具体选择空开的大小还需要考虑负载启动时的暂态电流及电路的短路电流等因素,建议在进行电气设计时应该寻求专业人士的意见和建议。
11千瓦的
单相电器设备应配多少安
的空开
?
答:
11千瓦
单相220V,不计功率因数电流是50安。至少使用80安以上160安以下
的空气开关
。空开,必须降额使用以提高可靠性。
11kw
电机星三角启动,主回路和控制回路
空气开关
选择,接触器,热继电器...
答:
11KW的
电机电流大约在22A左右 主回路
空开
选择32A 控制回路空开选择10A 热继电器选择25A(整定在22A)接触器(电源,三角形)选择40A或63A 星型接触器可选择32A 控制线路采用1mm2铜芯线 主回路线路采用4mm2铜芯线 图中线路是星型接触器先工作,然后电源才加入,所以星型接触器可以选择小一点。
11KW
功率的电机
配多大的空开
?
答:
32A
的空开
就够了。
11KW
电机额定电流约22A.空开的大小比电机电流约大30%~50%就差不多了。
11千瓦
电动机要配多少A开关?
答:
11千瓦
电机额定电流为11/(0.38*1.732*0.8)约等于21A ,一般按照负载额定电流的1.5~2倍左右选取开关。也就是31.5~42A。实际建议选择40A
的空开
。空气开关,又名空气断路器,是断路器的一种。是一种只要电路中电流超过额定电流就会自动断开的开关。空气开关是低压配电网络和电力拖动系统中非常重要...
11
个
千瓦
需要
多大的空开
?
答:
11千瓦
功率电流计算:三相:P=1.732UIcosφ P:功率;U:电压;I:电流;cosφ:功率因数,电阻负载取1,感性(比如电机)负载取0.85;根号3=1.732 I=P/(1.732×U×cosφ)I=11/(1.732×380V×0.85)=20A 经计算可以选择32A
的空气开关
。空气断路器选择原则:1 、断路器的额定电压必须大于...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
11kw交流电机配多大空开
三相电机11千瓦用多大空开
11个千瓦380伏用多大空开
11kw电机用多大空开和熔接器
11千瓦电动机用多大的空开
11千瓦多少安开关
220v11千瓦用多大的空开
11kw三相电机用多大的空开
11kw风机用多大空开