答:
32左右的空开。三相电: 一个
千瓦
两个电流。11KW电机额定电流在22A左右,因为要考虑到启动电流和满载电流,启动电流根据不同的负荷大约在1~3倍额定电流,满负荷电流一般在20~22A,用25A
开关
容易因电流接近开关设定值造成温度升高跳闸,建议用32A开关。三相电机: 以1A500W配开关。11KW 的电流大约是:22A,...
请问11kw电机要用
多大
的线和
开关
答:
220v的电压每
千瓦
电流约为5A,11KW约为55A。380V的电压每千瓦约为2A,11KW约为22A。2.5平方的铜线。不要忘了配热继电器,防止过载烧坏电机。导线可以根据导线载流量选用,宁大勿小。导线比较长的话还要考虑高温影响,建议选用大一号导线,380v电压选用4平米铜线最保险。从电工书上可查电线额定载流量,...
11KW的电机用
多大
的空气
开关
合适?
答:
1. 11KW电机一般使用三相电,经验数据是1KW异步电动机工作电流约2A,2.
11
*2=22A,断路器如果是单独控制电机可以选择25A断路器,3.一般而言,电机的保护不是靠断路器实现的,而是靠接触器与热继电器实现的,所以空气
开关
可以选择大于25A,甚至更大的电流值,4 一般超过5KW电动机最好使用星三角启动,多考...
11KW三相电机用
多大
的空气
开关
答:
理论上所配的断路器刚刚好,因为11KW才23A电流(380V电机),额定电流的1.2~1.5倍配空气
开关
。不过如果直接启动的话瞬间电流很大,容易跳闸。太大了又起不到保护作用。
11千瓦
的单相电器设备应配
多少安
的空开?
答:
11千瓦单相220V,不计功率因数电流是50安。至少使用80安以上160安以下的空气开关
。空开,必须降额使用以提高可靠性。
11千瓦
电动机要配
多少
A
开关
?
答:
11千瓦
电机额定电流为11/(0.38*1.732*0.8)约等于21A ,一般按照负载额定电流的1.5~2倍左右选取
开关
。也就是31.5~42A。实际建议选择40A的空开。空气开关,又名空气断路器,是断路器的一种。是一种只要电路中电流超过额定电流就会自动断开的开关。空气开关是低压配电网络和电力拖动系统中非常重要...
11千瓦
的电动机直接起动选用
多大
的空气
开关
答:
因为
11千瓦
电机的电流约23A左右,空开一般是按额定电流的3倍左右选择,所以可选择标准系列的60A的空开就行了。
11
个
千瓦
需要
多大
的空开?
答:
11千瓦
功率电流计算:\x0d\x0a三相:P=1.732UIcosφ\x0d\x0aP:功率;U:电压;I:电流;cosφ:功率因数,电阻负载取1,感性(比如电机)负载取0.85;\x0d\x0a根号3=1.732 \x0d\x0aI=P/(1.732×U×cosφ)\x0d\x0a\x0d\x0aI=11/(1.732×380V×0.85)\x0d\x0a=...
11千瓦
电动机要配
多少
A
开关
,多少平方电线?请高手指点
答:
进户电源线用10㎜2×3怎么装了 主线用6的 电灯泡用1.5的 就在家搞的6平方的 。4、
11千瓦
电动机具体用
多大
截面积的要根据所使用环境、负载特性、电压等来决定,常用的总进户线为16mm2 的硬芯铜线,要是铜线的话还可以凑活,铝线的话就不用考虑可,建议最好用2.5平方的铜线。
11千瓦
电机配
多大
漏电
开关
答:
你说的应该是三相异步电动机,电动机应该安装空气
开关
不安装漏电开关,你说的电动机的额定工作电流约22A,安装空气开关要考虑电动机的起动电流(即约为电动机额定工作电流的1.5~2.5倍)40A,所以应该安装个40A的空间开关