11千瓦电机额定电流为11/(0.38*1.732*0.8)约等于21A

,一般按照负载额定电流的1.5~2倍左右选取开关。也就是31.5~42A。实际建议选择40A的空开

空气开关,又名空气断路器,是断路器的一种。是一种只要电路中电流超过额定电流就会自动断开的开关。空气开关是低压配电网络和电力拖动系统中非常重要的一种电器,它集控制和多种保护功能于一身。除能完成接触和分断电路外,尚能对电路或电气设备发生的短路、严重过载及欠电压等进行保护,同时也可以用于不频繁地启动电动机。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-12-31
1、正常情况下,功率11kw的电机需要用2.5平方以上的铜线。
  2、电流=11000/380/1.732/0.8=21A,考虑一些富余量,取2.5平方铜线。
  3、如果三相略有不平衡,某相电流可能超过21A,但是,2.5平方铜线可以载流32A左右,所以,最大的电流必须小于32A.。
  4、如果穿管需要增大到4平方铜线。
  5、如果允许,应采用星--三角起动转换,否则,也要相应增加铜线截面积。
相似回答