99问答网
所有问题
当前搜索:
11千瓦多少安开关
我有 一个
11
个
千瓦
的电机需要接个控制
开关
。 需要哪些电器配置?
多少
...
答:
小空开1个3P的,D32A(D开头的是电动机专用的,别买C开头的)点动式按钮2个,1个绿色做启动,1个红色的做停止 交流接触器1个,30安左右,没有的话选稍微大一点的 热继电器1个,25A左右的,要那种可以调电流的 6平方的铜线 若干米 1.5平米的铜线若干,做控制线用 ...
我有九个
十一千瓦
水泵同时运作,三相电,需要买
多少安
的电闸
开关
?
答:
答11Kw电机每台额定工作电流为22A左右,那么9台同时运行就得198A,总开选大于DZJ20-225/3300系列,225A总
开关
,分开关选用40A开关,因为水泵启动时没有几十秒。
11千瓦
配
多大
的三相
开关
答:
11千瓦
的电机电流22安培左右,先择D25基本可以,留佘地的话D32 足够用了。
三相电机功率
11千瓦
应选用
多大
的漏保?
答:
三相异步电动机功率是11kw的一般选用空气
开关
作为电源开关。而不是用漏电开关。三相11kw电动机额定运行电流大概是21A左右吧。选用不小于32A的空气开关即可。
11千瓦
电机,要
多大
的漏电
开关
。
答:
LBQ-Ⅱ型漏电保护器测试仪主要用于测试漏电保护器的漏电动作电流、漏电不动作电流以及漏电动作时间。单相、三相漏电保护器均可测试。]技术参数:1、额定电压:AC380V; AC220V;2、测试线电压:AC250V以下;3、漏电电流分档:15、30、50、75、100、150、200、250、300、500mA 共十档;4、测试漏电...
11千瓦
用
多少安
的闸刀
开关
答:
郭李耳你想害人啊?
11千瓦
用二十安的空开?神经病。220伏就用70A以上的,380伏就用40A以上的。
电压280v功率
11千瓦
电机可以直接接16A的
开关
上可以么?
答:
是绝对不可以的。用
开关
直接控制电机,要承担启动电流,启动电流是额定电流的5倍左右,280V
11千瓦
三相电机,启动电流大于100A,合闸的瞬间,弧光就会把开关烧坏,伤害到操作人。即使是正常运行, 开关的额定电流也要大于电机额定电流,一般需要有1.5倍左右的裕度,280V11千瓦三相电机,额定电流有30A左右,...
1000瓦的电流是
多少
11千瓦
三相空调室外机需要
多大
的断路保护器_百度知 ...
答:
1000瓦的电流是4.5A(单相)或2A(三相);
11千瓦
三相空调室外机需要32A的断路保护器。1)根据功率公式P=1.732UIcosφ 有:I=P/(1.732Ucosφ)=1/(1.732X0.38X0.85)=2A(按三相市电计算,功率因数取0.85)当P=11kw时,I=20A。 2)单相电时:电流I...
11千瓦
电用36的空气
开关
可以吗
答:
可以的 启动电流都够了,记得关注『电磁百科吧』
11千瓦
电动机星三角启动要
多大
的接触器.多大的
开关
答:
11KW电机大约22个电流,用30/40都可以,
开关
与接触器配套配套就可以了,电机连续运行记得买个配套的热继电
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜