99问答网
所有问题
当前搜索:
11kw三相电机用多大的空开
十一千瓦的
三相电机需要多大的空开
?怎么计算?
答:
32左右的空开
。三相电: 一个千瓦两个电流。11KW电机额定电流在22A左右,因为要考虑到启动电流和满载电流,启动电流根据不同的负荷大约在1~3倍额定电流,满负荷电流一般在20~22A,用25A开关容易因电流接近开关设定值造成温度升高跳闸,建议用32A开关。三相电机: 以1A500W配开关。11KW 的电流大约是:22A,...
11KW电机用多大的空开
?
答:
1.
11KW电机
一般
使用三相
电,经验数据是1KW异步
电动机
工作电流约2A,2. 11*2=22A,断路器如果是单独控制电机可以选择25A断路器,3.一般而言,
电机的
保护不是靠断路器实现的,而是靠接触器与热继电器实现的,所以
空气开关
可以选择大于25A,甚至更大的电流值,4 一般超过5KW电动机最好使用星三角启动,多考...
11kw三相电机
配几大
的空气开关
答:
11KW的电机用40的空开就可以
,用80的还跳闸说明电机有故障或着检查线路。空开一般起到短路保护作用,偶尔过载不能保护跳闸的,既然电机能正常运行,说明没问题,你换一个空开吧,它的电磁机构失灵了。三相电机,是指当电机的三相定子绕组(各相差120度电角度),通入三相交流电后,将产生一个旋转磁场,...
十一千瓦的
三相电机用多大的空开
接触器热继是怎样算出来的
答:
11kw电机的额定电流约是20.9安。
空开选择时可选40安的
,这样裕量较大,有利长期安全运行。接触器可选CJX2—2510或CJX2—3210型的。热继电器用JR16型的,可选控制范围在14~28的,调整在24安处即可。
380v十一kw的
电机
配多少a的开关.
答:
380v
11kw的电机
配32A或40A
的空开
即可。
11千瓦电机
不变压
需要多大的空开
答:
11千瓦三相
380伏
电机
电流约22安,建议用25安
空开
。
11kw的电机要用多大的空开
、接触器
答:
首先将这个功率的
电机
运行时的理论电流计算出来
三相
电流=功率/电压/相位1.732/电机功率因数0.75左右 电流=11000/380/1.732/0.75 =22.3A左右 考虑到电机启动电流和长时间稳定运行,
空开
建议
使用
35A,接触器建议选择额定电流40A左右。
11千瓦
风机
需要多大
交流
空开
答:
11千瓦的三相电动机
,额定电流22A左右,用25A或者32A的3P
空气开关
,型号D25或D32
11个千瓦
需要多大的空开
?
答:
11千瓦
功率电流计算:
三相
:P=1.732UIcosφ P:功率;U:电压;I:电流;cosφ:功率因数,电阻负载取1,感性(比如
电机
)负载取0.85;根号3=1.732 I=P/(1.732×U×cosφ)I=11/(1.732×380V×0.85)=20A 经计算可以选择32A
的空气开关
。空气断路器选择原则:1 、断路器的额定电压必须大于...
11kw的三相
异步
电动机
,
需要多大的
3P
空开
答:
如果功率因素按0.8计算,电流约20安,所以开关最好是40安或更大的。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
11千瓦三相马达用多大开关
三相电机11千瓦用多大空开
11kw电机用多大空开和熔接器
三相11千瓦电机用多大断路器
11kw交流电机配多大空开
11kw电机用多大的空开
11个千瓦380伏用多大空开
11千瓦电动机用多大的空开
11kw电机用32a的空开可以吗