11kw三相电机用多大的空开
十一千瓦的
三相电机需要多大的空开
?怎么计算?
答:
32左右
的空开
。三相电: 一个千瓦两个电流。
11KW电机
额定电流在22A左右,因为要考虑到启动电流和满载电流,启动电流根据不同的负荷大约在1~3倍额定电流,满负荷电流一般在20~22A,用25A开关容易因电流接近开关设定值造成温度升高跳闸,建议用32A开关。
三相电机
: 以1A500W配开关。
11KW 的
电流大约是:22A,...
11KW的电机用多大的空气开关
合适?
答:
1.
11KW电机
一般
使用三相
电,经验数据是1KW异步
电动机
工作电流约2A,2. 11*2=22A,断路器如果是单独控制电机可以选择25A断路器,3.一般而言,
电机的
保护不是靠断路器实现的,而是靠接触器与热继电器实现的,所以
空气开关
可以选择大于25A,甚至更大的电流值,4 一般超过5KW电动机最好使用星三角启动,多...
11KW电机
配
多大空气开关
合适
答:
1.
11KW电机
一般
使用三相
电,经验数据是1KW异步
电动机
工作电流约2A,2. 11*2=22A,断路器如果是单独控制电机可以选择25A断路器,3.一般而言,
电机的
保护不是靠断路器实现的,而是靠接触器与热继电器实现的,所以
空气开关
可以选择大于25A,甚至更大的电流值,4 一般超过5KW电动机最好使用星三角启动,多...
11千瓦的电机需要多大空气开关
呢?
答:
32左右
的空开
。11kw电机用多大的空开
答:
32左右
的空开
。11KW的电机用多大的空开
答:
首先将这个功率的
电机
运行时的理论电流计算出来
三相
电流=功率/电压/相位1.732/电机功率因数0.75左右 电流=11000/380/1.732/0.75 =22.3A左右 考虑到电机启动电流和长时间稳定运行,
空开
建议
使用
35A,接触器建议选择额定电流40A左右。
380V
11KW电机用多大空开
答:
C型
空开
32A D型空开 25A