如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2015-01-23
11千瓦三相380伏电机电流约22安,建议用25安空开。
相似回答
急急急 115
KW电动机
如何配线
答:
2,
空气开关
配的比需要比
电机
额定电流大,选用300A的就可以。3,
变压
器80KVA有点小了,80KVA理论才能带75KW左右的负载,如果散热好,现在还是冬天,那可能可以带超过100
KW
负载,但到夏天肯定不行,要烧掉啊。(当然了,主要还要看你115KW运行的实际功率)4,启动电流很大是自然的,但是一瞬间的,
不用
根...
电流计算,选择电缆和
空气开关
答:
假如7.5KW的三相异步
电机
,一般cosφ估算时可以取0.65,根据公式得到:I=7500/(1.732*380*0.65)=17.5A,那么在选择空气开关时,空气开关额定电流为计算电流的1.25~1.5倍,上面实例选择
的空开
其额定电流IN等于25安即可;电缆选择时计算时,1平方铜线按通过5A电流算,电缆线径=17.5/5=3.5平...
350kva
变压
器输出端能接500A
空开
吗?
答:
变压器图片 由此可以看出,500A的空开是小了一点呀!
建议你最好还是选用600A的空开较为合适呀
!
50
千瓦
三相四线
要多大
铜芯电览和
空开
答:
50
千瓦
,假设功率因数是0.8,电压是三相380V,则其电流是95A,若距离较近,无需考虑压降的话,用YJV-0.6/1KV-3*25mm2的铜芯电缆即可
空开需要
根据负载类型来配 假设负载是
电机
或者
变压
,则用2-3倍工作电流
的空开
,即200A、250A、300A都可以 假设负载是普通照明回路,则用1.2-1.3倍工作电流...
额定电流怎么算
答:
这个家庭总的电流值为17A。则总闸
空气开关
不能使用16A,应该用大于17A的。
变压
器的额定电流怎么算?根据功率等于电压乘以电流,则电流就等于功率除以电压,不就计算出来了。楼主的1250KVA的必定是三相变压器,其额定电压为380V,则额定电流I=P/V/(√3)=1250/380/1.73=1.9(KA)答案就是1900A ...
380V电压接入
空气开关
输出220V
答:
只要电路中电流超过额定电流就会自动断开的,
空气开关
是低压配电网络和电力拖动系统中非常重要的一种电器,它集控制和多种保护功能于一身。除能完成接触和分断电路外,尚能对电路或电气设备发生的短路、严重过载及欠电压等进行保护,同时也可以用于不频繁地启动
电动机
。
10000伏旳电压能带动
多大
功率的电器
答:
这个很难说.10000V只是电压,电压本身并不能做功,当然也就谈不上功率.摩擦起电也许能达到10000V的高压,你能用它带动电器吗?功率等于电压乘以电流,如果电流为0,再高的电压也不够成功率.而且也
没
有哪个电器能直接使用10000V的高压.如果真有一个电源,它的电压高达10000V,而且能够流出1毫安的电流,那么它...
关于
电机
降压启动的问题:大功率的电机,是自耦
变压
启动,当低压转到全 ...
答:
总闸不跳,说明
电机
本身没有问题,根据我的经验推断应该是接触器的问题,你换一下接触器试试,接触器不光和电压有关和电流及其他因素也有关。另,接触器也是通过电磁感应原理设计的,电机本身产生的磁场对接触器也有很大影响,是否有可能是接触器和电机位置太近了,电机磁场影响到了接触器。
1
电动机
起动为什么要延时启动停止 2星三角怎么配那些电器(交流接触器...
答:
电动机的
过渡时间就是,起动到
电机
正常运转的时间。当在星形启动到转换成三角行时,需要有一定的时间过渡,所以需要设定延时。热继电器,接触器根据电机 的额定电流选用。 时间继电器根据控制线路的电压选用。