50千瓦三相四线要多大铜芯电览和空开
如题所述
举报该问题
推荐答案 2017-08-23
50千瓦,假设功率因数是0.8,电压是三相380V,则其电流是95A,若距离较近,无需考虑压降的话,用YJV-0.6/1KV-3*25mm2的铜芯电缆即可
空开需要根据负载类型来配
假设负载是电机或者变压,则用2-3倍工作电流的空开,即200A、250A、300A都可以
假设负载是普通照明回路,则用1.2-1.3倍工作电流的空开,即125A、160A都可以
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/Wet7zBBOtvtBXzOeeB.html
其他回答
第1个回答 2017-08-22
25平方的铜芯电缆,120A的空开就可以
第2个回答 2017-08-22
3X35十1X25电览,125A一160A即可
第3个回答 2017-08-22
35
160
相似回答
380V,50kw的电锅炉用
多大
的
空开
?用多大截面积的
电缆
?怎么计算的?谢谢...
答:
380V,50kw的电锅炉用90安培的空开,
用35平方毫米截面积的电缆
。计算方法如下:根据三相四线制功率计算公式:P=√3UIcosb(cosb表示功率因数,一般取值0.85);I=P÷(√3Ucosb)=50000÷(1.732×380×0.85)=89.376(安培)根据安全载流量,可以查到需用35平方毫米的铜芯电缆。
50kw水泵,用
多大空开
答:
额定工作电流:50kw×1.52=76(安培)。
选250-500安培较舒适
。
380伏
50千瓦
用电量要装
多大
的电表?多大的
空开
?多大的漏电开关?
答:
可以用50平方的铜芯电缆,3×6A的三相四线电度表,空开选125A或150A
。一般是插座一路2.5的铜线,灯一路1.5的铜线,两层楼插座两路,灯两路,就去了4路线。空调用专线牵一路,2.5或者4个平方的线,这要看你空调是不是柜机。如果卫生间内除了浴霸还有有电热水器就需要在单独走一路,光只有浴霸...
...的电加热
需要
多少A的电表,
多大
的
电缆
,
空气开关
要多少A的,100KA的...
答:
120-150A电表,
35平方mm铜芯三相电缆
,空气开关150A,100KVA变压器可以
电压是380负
50千瓦需要多大电缆
?多大电表,多大总
空开
答:
你好!通过计算50KW负载电流是95安,可以用50平方的铜芯电缆,3×6A的三相四线电度表,
空开选125A或150A
三相四线
制电表是每项20A的,合计60A,现在负载最大是50kw,请问我们电表...
答:
50KW的负载线电流约100A,你的电表大小不能用。100A电流宜用16平方毫米铜线单根明敷。
五十千瓦
的电机要用
多大
电流的
空开
答:
50KW电机电流100A,50KW
三相四线
用电135A, 配置空气开关容量:额定电流*1.5-2倍 。根据三相电功率的计算公式:P=1.732 x 380 x I x 0.8(功率因数)电流 I =50000 /1.732 x380 x 0.8 I≈95A 再根据这个电流选择
空开
。应该选择120A~160A的3P空开比较合适。
三相空气开关
在在正常情况下...
三相
电
50
千w配
多大空开
答:
你好,
50千瓦
电器设备,采用
三相四线
供电时,电流约为100A。断路器按照负载电流的1.5倍左右计算。如果是照明负载,建议选择160A的空气断路器。
50kw水泵,用
多大空开
答:
50千瓦
满负荷是一百;
空开
要用120或150的
大家正在搜
三相四线采用几芯电缆
三相铜芯电缆价格
三相铜芯电缆规格型号
三线铜芯电缆
软铜芯电缆线型号
相关问题
380伏50千瓦用电量要装多大的电表?多大的空开,多大的漏电...
380伏50千瓦用电量要装多大的电表?多大的空开?多大的漏电...
50千瓦380伏电压用多大的空气开关?
三相50千瓦电机大约有多大电流?需要多大铜芯线?多大的电表?...
50千瓦的用电量要配多大的电缆.怎样计算?
32千瓦用三相四线电子式电表多大
请问三相四线50平方铜芯电缆可负载多少千瓦、多少电流?
50电缆应配多大空开啊!