99问答网
所有问题
当前搜索:
11kw电机用多大空开
11kw
的
电动机用
多少
空开
合适?
答:
选择一个空开,
电机额定电流是11A的话,11安培电流选16安培空开就好了
,热继电器选择13安就可以了。
11KW电机用多大
的
空开
?
答:
1.
11KW电机
一般使用三相电,经验数据是1KW异步电动机工作电流约2A,2. 11*2=22A,断路器如果是单独控制电机可以选择25A断路器,3.一般而言,电机的保护不是靠断路器实现的,而是靠接触器与热继电器实现的,所以
空气开关
可以...
11KW
功率的
电机
配
多大
的
空开
?
答:
32A的空开就够了
。11KW电机额定电流约22A.空开的大小比电机电流约大30%~50%就差不多了。
11KW
配
多大空气开关
?
答:
理论上所配的断路器刚刚好,
因为11KW才23A电流(380V电机),额定电流的1.2~1.5倍配空气开关
。不过如果直接启动的话瞬间电流很大,容易跳闸。太大了又起不到保护作用。
11千瓦的
电动机
直接起动选
用多大
的
空气开关
答:
因为11千瓦
电机
的电流约23A左右,
空开
一般是按额定电流的3倍左右选择,所以可选择标准系列的60A的空开就行了。
11KW
的
电机用多大
的
空开
答:
三相电流=功率/电压/相位1.732/
电机
功率因数0.75左右 电流=11000/380/1.732/0.75 =22.3A左右 考虑到电机启动电流和长时间稳定运行,
空开
建议使用35A,接触器建议选择额定电流40A左右。
11千瓦
电动机
要配多少A开关?
答:
11千瓦
电机
额定电流为11/(0.38*1.732*0.8)约等于21A ,一般按照负载额定电流的1.5~2倍左右选取开关。也就是31.5~42A。实际建议选择40A的
空开
。
空气开关
,又名空气断路器,是断路器的一种。是一种只要电路中电流...
11KW
的
电机用多大
的
空开
答:
11kw
,额定电流 20A。
空开
用40A。
11KW
的
电动机
正反转元件的选择与导线的选择
答:
首先要知道功率,
11KW电机
,大概22A的电流,1,
空开
型号的选择 一般有2P(单相电源),3P(三相电源),4P(三相四线),32A,63A,100A,225A,400A,630A。。。选型要大于额定电流等级的一级即可,像说的11KW电机就选择...
11kw电机
星三角启动,主回路和控制回路
空气开关
选择,接触器,热继电器...
答:
电机
星三角启动,主回路和控制回路如下图
11KW
的电机电流大约在22A左右 主回路
空开
选择32A 控制回路空开选择10A 热继电器选择25A(整定在22A)接触器(电源,三角形)选择40A或63A 星型接触器可选择32A 控制线路采用1mm2铜芯...