99问答网
所有问题
当前搜索:
11kw电机用多大空开
11KW
的
电动机
正反转元件的选择与导线的选择
答:
。。。选型要大于额定电流等级的一级即可,像你说的
11KW电机
就选择3P,32A
空开
来保护。2,导线的选择也要知道功率,计算电流,你说的11KW电机,就用6平方的铜芯软线(电机接线一般用软线,大点的线接口加铜线耳接电机)其实干了这么久的电工,关于导线载流一直都没发现有什么公式,因为导线载流要根据...
11KW
的
电动机
正反转元件的选择与导线的选择
答:
1,
空开
型号的选择 一般有2P(单相电源),3P(三相电源),4P(三相四线),32A,63A,100A,225A,400A,630A。。。选型要大于额定电流等级的一级即可,像说的
11KW电机
就选择3P,32A空开来保护。2,导线的选择 也要知道功率,计算电流,说的11KW电机,就用6平方的铜芯软线(电机接线一般用软线...
11kw
三相
电机
配几大的
空气开关
答:
11KW
的
电机用
40的
空开
就可以,用80的还跳闸说明电机有故障或着检查线路。空开一般起到短路保护作用,偶尔过载不能保护跳闸的,既然电机能正常运行,说明没问题,你换一个空开吧,它的电磁机构失灵了。三相电机,是指当电机的三相定子绕组(各相差120度电角度),通入三相交流电后,将产生一个旋转磁场,...
380v十一kw的
电机
配多少a的开关.
答:
380v
11kw
的
电机
配32A或40A的
空开
即可。
三相380V
11kW
需要
多大
的
空开
?
答:
选择
空开
的大小应该根据所接负载的额定电流大小来确定。在这里假定380V的三相电压下,
11kW电动机
的额定电流为26.5A,那么根据国家标准,建议选择额定电流略大于或等于26.5A的空开。一般建议的选择范围为28A~32A。因此,建议选择额定电流为32A的空开来保护11kW电动机。不过,为了确保系统的安全稳定运行,具体...
11kw
的
电机
选择
多大
的
空开
和多大的电缆,空开型号是什么
答:
11KW
/380V/3相
电动机
配电:1、额定工作电流,约20A;2、断路器规格,25A(框架为63A即可);3、接触器规格,25A;4、热继电器规格,16~24A;5、线路规格,铜芯电缆(或电线)截面积10mm2.型号有多种选择,以施耐德品牌为例:断路器NS80H-25或C65-25/3P;接触器LC1-D25;热继电器LRD-22(16/24...
11KW电机
三角形接法要
多大
的线和多大的开关以及接触器
答:
容量十一千瓦,额定电流22A,接触器选50.2.5平方的铜线就行。继电器选55相接近就行,
空开
选五十的
380V11千瓦
用多大
的
空气开关
答:
单相 P=UIcosΦ 三相 P=1.732UIcosΦ 其中为P有功功率,U为电压,I为电流,cosΦ为功率因数(供电公司要求一般不低于0.85)380V
11kW
根据公式算得电流约为20A,可以用25A的断路器,但这只是对于照明负荷;如果是动力负荷(
电机
),应考虑电机的启动电流。
请问
11kw电机
要
用多大
的线和开关
答:
11KW
的
电机
配
多大
的交流接触器,和多大的导线 220v的电压每千瓦电流约为5A,11KW约为55A。380V的电压每千瓦约为2A,11KW约为22A。2.5平方的铜线。不要忘了配热继电器,防止过载烧坏电机。导线可以根据导线载流量选用,宁大勿小。导线比较长的话还要考虑高温影响,建议选用大一号导线,380v电压选用4平米...
11kw
风机,
电机
转速2900转,用100A
空开
安全吗?
答:
安全的,若是额定电流是100A就还偏大了,应选额定电流是25A的比较合适。计算三相电流:Ijs=P/U/√3/cosφ=
11
000/380/1.732/0.85≈19.7A 选择空气断路器的额定电流应是计算电流的
1.1