11kw电机星三角启动,主回路和控制回路空气开关选择,接触器,热继电器,导线(单股铜芯线、主、控回路)的选择
电机星三角启动,主回路和控制回路如下图
11KW的电机电流大约在22A左右
主回路空开选择32A
控制回路空开选择10A
热继电器选择25A(整定在22A)
接触器(电源,三角形)选择40A或63A
星型接触器可选择32A
控制线路采用1mm2铜芯线
主回路线路采用4mm2铜芯线
图中线路是星型接触器先工作,然后电源才加入,所以星型接触器可以选择小一点。
你是哪的呀,这么大电机好大损耗啊。
应该是搞个y型起动吧