11kw风机和15KW风机可以直接启动吗,用正泰原件空气开关、接触器和热继电器怎么选用

选型正泰原件 需要具体型号和数量

可以。

11KW电机配32A空开,接触器25A的及相应热继电器

15KW配40A空开,40A接触器及相应热继电器。

热继电器主要用来对异步电动机进行过载保护,工作原理是过载电流通过热元件后,使双金属片加热弯曲去推动动作机构来带动触点动作,从而将电动机控制电路断开实现电动机断电停车,起到过载保护的作用。

扩展资料:

接触器的工作原理是:当接触器线圈通电后,线圈电流会产生磁场,产生的磁场使静铁芯产生电磁吸力吸引动铁芯,并带动交流接触器点动作,常闭触点断开,常开触点闭合,两者是联动的。当线圈断电时,电磁吸力消失,衔铁在释放弹簧的作用下释放,使触点复原,常开触点断开,常闭触点闭合。直流接触器的工作原理跟温度开关的原理有点相似。

参考资料来源:百度百科-接触器

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-09-18
可以,空开建议分别用32A和60A的,接触器30A和50A,热继电照额定电流的1.2倍选
第2个回答  推荐于2018-03-11
一般大于5.5KW的电动机不建议直接启动,这样启动电流太大容易损坏电机,建议用星三角启动模式或降压启动,三相电机1KW大约2A的电流,空气开关可选1.5--2.5倍电机额定电流,接触器选用1.5倍的电机额定电流,热继电器选用1--1.5倍额定电流.本回答被网友采纳
第3个回答  2011-09-17
可以直接启动,空气开关50 A,接触器40A,过流继电器40A.追问

11和15KW风机需要两种元器件型号 因为要算成本?

追答

11KW空开30A,接触器40A,过热继电器30A,15KW空开50A接触器50A,过热继电器40A.

本回答被提问者采纳
第4个回答  2011-09-17
一般4.5KW以下可以直接启动,7.5KW以上需要软启动。
11KW电机配32A空开,接触器25A的及相应热继电器。
15KW的话,40A空开,40A接触器及响应热继电器。