三相电机11千瓦用多大空开
十一千瓦
的
三相电机需要多大
的
空开
?怎么计算?
答:
32左右的空开
。三相电: 一个千瓦两个电流。11KW电机额定电流在22A左右,因为要考虑到启动电流和满载电流,启动电流根据不同的负荷大约在1~3倍额定电流,满负荷电流一般在20~22A,用25A开关容易因电流接近开关设定值造成温度升高跳闸,建议用32A开关。三相电机: 以1A500W配开关。11KW 的电流大约是:22A,...
11KW
三相电机用多大
的
空气开关
答:
理论上所配的断路器刚刚好,因为11KW才23A电流(380V电机),
额定电流的1.2~1.5倍配空气开关
。不过如果直接启动的话瞬间电流很大,容易跳闸。太大了又起不到保护作用。
11
个
千瓦需要多大
的
空开
?
答:
11千瓦功率电流计算:三相:P=1.732UIcosφ P:功率;U:电压;I:电流;cosφ:功率因数,电阻负载取1,感性(比如电机)负载取0.85;根号3=1.732 I=P/(1.732×U×cosφ)I=11/(1.732×380V×0.85)=20A
经计算可以选择32A的空气开关
。空气断路器选择原则:1 、断路器的额定电压必须大于...
十一千瓦
的
三相电机用多大
的
空开
接触器热继是怎样算出来的
答:
11kw电机的额定电流约是20.9安。
空开选择时可选40安的
,这样裕量较大,有利长期安全运行。接触器可选CJX2—2510或CJX2—3210型的。热继电器用JR16型的,可选控制范围在14~28的,调整在24安处即可。
11千瓦电机
不变压
需要多大
的
空开
答:
11千瓦三相
380伏
电机
电流约22安,建议用25安
空开
。
11kw
三相电机
配几大的
空气开关
答:
11KW的电机用40的
空开
就可以,用80的还跳闸说明电机有故障或着检查线路。空开一般起到短路保护作用,偶尔过载不能保护跳闸的,既然电机能正常运行,说明没问题,你换一个空开吧,它的电磁机构失灵了。
三相电机
,是指当电机的三相定子绕组(各相差120度电角度),通入三相交流电后,将产生一个旋转磁场,...
380v
十一kw的电机
配
多少a
的开关.
答:
380v11kw的
电机
配32A或40A的
空开
即可。
11千瓦
风机
需要多大
交流
空开
答:
11千瓦
的
三相电动机
,额定电流22A左右,用25A或者32A的3P
空气开关
,型号D25或D32
11kw的
电机要用多大
的
空开
、接触器
答:
首先将这个功率的
电机
运行时的理论电流计算出来
三相
电流=功率/电压/相位1.732/电机功率因数0.75左右 电流=11000/380/1.732/0.75 =22.3A左右 考虑到电机启动电流和长时间稳定运行,
空开
建议使用35A,接触器建议选择额定电流40A左右。
10平方的电缆线配
11千瓦
风机需
多大
的
空开
答:
11千瓦
的
三相电动机
,额定电流22A左右,实际上线路如果不长只需要4平方的铜线电缆就可以,
空开
根据电机的额定电流选择,11千瓦电机用32A空开,D类的空开
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10