99问答网
所有问题
当前搜索:
消防水泵压力开关值怎么算
按照2014年10月的
消防
新规范,流量开关和
压力开关
的值该
怎么
确定
答:
消火栓系统流量开关值按一支水枪5L/s,自喷按一个喷头1.33L/s,压力开关值在50Kpa到65Kpa之间
。给流量开关设定上限或者下限,当流量达到此次限定值时,流量开关发出信号或报警,系统将运行或停止。一般要求流量的系统会采用流量开关。压力开关位于外锅的底部,通过发热盘位移来控制压力,压力开关上有一个...
消防
主
泵
出水管上的
压力开关
的启动
压力值
是
怎么
确定的
答:
消防水泵出水汇总管上设置低压压力开关,
这个需要根据水箱的静压到水泵的压力稍微小0.5kg即可
。
气压罐设定的四个
压力
控制点
答:
气压罐设4个压力控制点,其中:P1为气压罐最低工作压力点或高泉气压罐充气压力,即消防贮水容积的下限水位压力,等于最不利点消火栓所需的水压Hmin,其
计算
方法同增压泵;P2为最高工作压力,即启动
消防泵的压力值
。按下式计算:P2 =(P1 + 0.098)÷ αb - 0.098 P01为稳压水容积下限水位压力,...
消防泵
出水管装低压
压力开关
作用
答:
消防栓压力开关和消防水泵压力开关的压力设定值并不是统一的,要根据现场工况而调整
,所以就需要配置一个可调节的压力开关,香港艾伊特公司出品的GE-208正好可以符合这个要求。启泵压力比准工作状态的压力低0.07~0.1MPa,而准工作状态的压力是可以计算,于是可以得到启泵压力。我们可以提供四种压力设定值...
五层楼顶高位水箱
消防泵压力开关
上限多少
答:
0.2-0.4 MPa(兆帕)。
五层楼顶高位水箱消防泵的压力开关上限应该根据消防泵的水泵流量、耗电量和所在地消防规定来决定
,不同地区和场所的消防规定和标准略有不同,五层楼顶高位水箱消防泵压力开关上限往往在 0.2-0.4 MPa(兆帕)之间,但是,具体数值还是需要结合实际情况进行计算和设置,以确保消防...
稳压
泵
六公斤启泵,
消防压力
表要调几公斤启泵?
答:
07-0.1mpa,这个要看设计的原理;1、一般稳压泵是需要一个设定的压力波动值,流量开关启泵的和有稳压
泵的压力
无关的,低压
压力开关
启泵的是设置的水箱的水没有的静压压力就是启泵的限制的。2、稳压泵的设计流量宜按
消防
给水设计流量的1%~3%计,且不宜小于1L/s;...
水泵压力开关怎么
调节压力?价格举例介绍
答:
2. 旋动顶部右边的压力调节螺丝,使指针指示在标度尺的0.8Mpa(8kg或8bar)处,此值为上限切换值。3. 旋动顶部左边的压力调节螺丝,使指针指示在标度尺的0.3Mpa,下限切换值= 上限切换值-开关压差=0.8-0.3=0.5,此值为下限切换值。上文为大家举例介绍的是关于
水泵压力开关
多方面的信息,包括具体...
低压
压力开关
作用原理是什么?
怎么
选型?
答:
消防栓压力开关和
消防水泵压力开关
的压力设定值并不是统一的,要根据现场工况而调整,所以就需要配置一个可调节的压力开关,香港艾伊特公司出品的GE-208正好可以符合这个要求。启泵压力比准工作状态的压力低0.07~0.1MPa,而准工作状态的压力是可以
计算
,于是可以得到启泵压力。我们可以提供四种压力设定值...
压力开关
的额定工作压力应不低于多少兆帕?
答:
则稳压
泵压力开关
平时压力为0.12MPa,那稳压泵如何维持这个压力呢?一般,取稳压泵启泵压力0.12MPa,停泵压力0.17MPa。即不管你是启泵还是停泵那一刻,最不利灭火设置的静压都不小于0.15MPa。
消防水泵压力
表工作:1、消防泵出水口管道压力表(在水泵扬程和管道止回阀门之间的管道上)只有消防泵运行...
消火栓
泵压力开关
选择
答:
0.1m/s ~ 10m/s 时可靠启动”,其他的就别选什么可调的流量开关了,仅仅一个小部件,不需要复杂化。2. 话说控制
消防水泵
启动的
压力开关如何
设定启
泵压力
呢?简单粗暴的方法:在压力开关旁边设置一个压力表,看一下压力,这个
压力值
减去0.07~0.10MPa,就可以设定为压力开关的启泵压力啦。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
水泵压力开关怎么计算
消防水泵启动压力如何确定
压力开关启泵压力怎么算
低压压力开关启泵压力计算
消防水泵启泵压力怎么算
消防泵启泵压力确定方法
消火栓压力开关值怎么计算
消防稳压泵启泵压力计算
屋顶流量开关多少L启泵