99问答网
所有问题
当前搜索:
消防水泵压力开关值怎么算
三相
水泵压力开关
接线图
答:
消防
变频启动
泵
配电柜接线
消防
低压
压力开关
可以安装在出水压力表的位置吗
答:
低压
压力开关
安装在
消防水泵
出水干管上面,具体位置要根据你的系统来确定。《消防给水及消火栓系统技术规范》中第11.0.4条:消防水泵应由水泵出水干管上设置的低压压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开关等信号直接启动消防水泵。
消防泵
控制问题
答:
二是,
消防
报警主机多线模块启动,报警主机的面板上有一个多线控制盘,上面相应的启停按钮,也就是您说的第一种情况。三是,依靠管网压力的变化来控制启停
泵
,包括:电接点压力表,
压力开关
等就是这种情况。这也就是您所说的第三种情况。四是,也就是您疑问最大的第二种情况,消控中心远程启泵...
水泵压力开关
空压机能用吗
答:
水泵压力开关
空压机能用。在管内流量压力能够通过稳压泵保证的情况下,
消防
泵房启泵是没有实际意义的,且对整个系统造成损坏,或者部分损坏,不存在稳压泵的情况下,流量开关启泵又显得无意义,这时候你需要将启泵流量值调到很小,管网够大可能不会存在这个问题,而小管网很可能直接就通过泵房压力开关启泵...
下列可以进行远程手动启 停
消防水泵
的是( )。
答:
【答案】:B 通过消防控制室多线控制盘可远程手动启/停
消防水泵
。通过消防控制室总线联动高位消防水箱出水管流量开关、报阀组
压力开关
和消防水泵出水干管压力开关,可自动启动消防水泵。
消防水泵
的自动启动过程中,下列情况不符合要求的是( )。
答:
【答案】:A 自动操作:在
消防水泵
的自动启动过程中,消防水泵控制柜始终处于自动启泵状态,当消防给水系统管网设置的
压力开关
低于设定值时,或屋顶消防水箱出水管上设置的流量开关到达设定动作值时,消防水泵应能自动启泵供水。
消防
控制室复位之后,
压力开关
的监管报警立即出现,复位不掉
怎么
回事?
答:
不到的,
消防压力开关
的直启泵线是从压力开关直接到
水泵
控制柜的,另外的报警线和电源线连接的单输入单输出模块是连接在回路线路上的。最终经过报警贿赂总线才连接到控制室的,不是单独直接到控制室的。
关于
消防水泵
的启动方式
答:
1、打开消火栓门,同时按下内部火警按钮(按钮是报警和启动
消防泵的
)。2、将原本折叠好的消防水带展开来。3、将消防水带的一头接到消防栓接口上。4、将消防水带的另外一端接上消防水枪。5、另外一个人打开消防栓上的水阀开头。6、逆时针打开阀门水喷出,对准火源根部,进行灭火。
喷淋
泵
手动启动规范
答:
11.0.5
消防水泵
应能手动启停和自动启动。 11.0.6 稳压泵应由消防给水管网或气压水罐上设置的稳压泵自动启停
泵压力开关
或压力变送器控制。 11.0.7 消防控制室或值班室,应具有下列控制和显示功能: 1 消防控制柜或控制盘应设置专用线路连接的手动直接启泵按扭; 2 消防控制柜或控制盘应...
管道流量计里4根线2根24伏2根
开关
量线
怎么
接启动
消防泵
答:
管道流量计这个不需要接线气泵的,这个
消防水泵
是根据水泵出水汇总管的低压
压力开关
和水箱出水管上的流量开关控制启泵的,流量开关只是检测试验检查水泵启动测试能否满足设计的流量的。