99问答网
所有问题
当前搜索:
消防水泵压力开关值怎么算
水力警铃声强不到70db
消防水泵
无法启动吗
答:
这样理解不太准确,水力警铃起到警示作用,所以对声强有要求。而启动
消防水泵
的是
压力开关
,压力开关是和水压有关系,与声强没有多大关系。
消防水泵
房的湿式报警阀的构造原理?
答:
同时,少部份水通过座圈上的小孔流向延迟器和水力警铃,在一定压力和流量的情况下,水力警铃发出报警声响,
压力开关
将压力信号转换成电信号,启动
消防水泵
和辅助灭火设备进行补水灭火,装有水流指示器的管网也随之动作,输出电信号,使系统控制终端及时发现火灾发生的区域,达到自动喷水灭火和报警的目的.
消防水泵如何
控制启停?
答:
消防水泵
应具备自动启动和停止的功能。自动启动是指在满足预设条件后,消防水泵能够无需人工干预而自动启动。为了实现自动启动,消防水泵控制柜必须置于自动模式。自动启动通常有两种方式:1. 连锁启动:这种模式通过报警阀上的
压力开关
触发,只需一个信号即可直接启动消防水泵。此外,还可以通过高位消防水箱上...
消防压力开关
起
泵
线是多少根什么规格的线?它是
怎么
连接主机的呢?_百 ...
答:
1.
消防压力开关
通常需要连接四根线:两根报警线和两根电源线。2. 这四根线中,有两根线直接启动
水泵
,另外两根线则通过单输入单输出模块来实现动作和反馈。3. 压力开关的规格型号,从公称直径的角度来看,包括Φ40mm、Φ60mm、Φ100mm、Φ150mm、Φ200mm、Φ250mm等多种规格。4. 从安装结构型式...
消防水泵
的启动应符合( )的要求。
答:
【答案】:D (1)
消防水泵
应能手动启停和自动启动,且应确保从接到起泵信号到水泵正常运转的自动启动时间不应大于2min,A 错误。(2)消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的
压力开关
、高位消防水箱出水管上的流量开关或报警阀压力开关等开关信号直接启动,B 错误。(3)机械应急启动时,应确保消防水泵...
...水力警铃动作,
压力开关
动作,
消防水泵
启动。
答:
【答案】:B 利用末端试水装置测试时,水流指示器动作,报警阀阀瓣打开,水力警铃动作,
压力开关
动作,
消防水泵
启动。
消防泵
管道
压力开关如何
接线?
答:
消防水泵
低压
压力开关
其中一组两根线直接启泵,另外的一组反馈信号的。
消防水泵
的启停装置有哪些要求呢?
答:
水泵压力
报警阀,高位流量出水管
消防水泵
房内的
压力开关
宜引入消防水泵控制柜内。3)消火栓按钮不宜作为直接启动
消防泵的开关
,但可作为发出报警信号的开关或启动干式消火栓系统的快速启闭装置等。2.消防水泵控制柜的设置要求 消防水泵控制柜应设置在消防水泵房或专用消防水泵控制室内,并应符合下列要求:平...
消防水泵压力开关
有什么作用
答:
可以查阅《
消防
给水及消火栓系统技术规范》
自动喷水系统的
压力开关
直接启动
消防水泵
吗
答:
是的,按照规范要求的是自动喷水灭火系统的报警阀组的
压力开关
是直接启动喷淋
泵
并反馈的