99问答网
所有问题
按照2014年10月的消防新规范,流量开关和压力开关的值该怎么确定
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2016-08-04
靶式流量开关具有即时响应、低压力降、耐高压、重复开关更多次等优点,开和关仅取决于流量,而与温度或压力无关。靶式流量开关出厂前可根据客户要求设置特殊设定点,客户自己也可对靶式流量开关进行微调。
相似回答
按照2014年10月的消防新规范,流量开关和压力开关的值该怎么确定
答:
1. 根据2014年10月发布的消防新规范,
消火栓系统的流量开关值应设定为每支水枪5L/s
,而自动喷水灭火系统的流量开关值则应为每个喷头1.33L/s。2. 压力开关的值
应在50Kpa至65Kpa范围内进行设定
。3. 对于流量开关,应设定上限或下限。当流量达到预设的限定值时,流量开关将触发信号或报警,进而使系统启...
消防压力开关跟流量
计
怎么
换算?
答:
压力开关设置:消火栓室内压力开关:启动压力为1.14MPa(请注意,这里的1.14启可能是指1.14倍的基准压力或者是直接的1.14MPa,具体数值需要根据实际情况确认)。这意味着当管道内的压力降至这个设定值时
,压力开关
将激活消防泵,以维持必要的压力供给消火栓使用。消火栓室外压力开关:启动压力为0.2MPa,...
消防压力开关跟流量
计
怎么
换算?
答:
4. 压力开关设置:消火栓室内压力开关的启动压力为1.14MPa,具体数值需根据实际情况确认
。5. 消火栓室外压力开关的启动压力为0.2MPa。6. 压力和流量之间并没有直接的数学换算关系,但可以通过水力学公式来估算在特定管道条件下的流量范围。7. 流量计的设置基于实际需求,如上述提到的5L/s或1.33L/s,...
消防压力开关怎么
设置压力上限和下限的
答:
1、(ON/OFF)运行键:系统运行键,进行参数设置必须关闭运行键,否则设置无法进行。2、(SET)设置键:短按此按键进入
压力
上下限设置状态,长按3秒进入系统设置状态。3、增加键(▲):按键一次数字增加0.01MP,长按2秒后数字增加0.1MPa。4、减小键(▼):按键一次数字减小0.01MP,长按2秒后数字减小...
消火栓泵
压力开关
选择
答:
0.1m/s ~ 10m/s 时可靠启动”,其他的就别选什么可调的
流量开关
了,仅仅一个小部件,不需要复杂化。2. 话说控制消防水泵启动的压力开关如何设定启泵压力呢?简单粗暴的方法:在压力开关旁边设置一个压力表,看一下压力,这个
压力值
减去0.07~0.10MPa,就可以设定为
压力开关的
启泵压力啦。
HYC100
消防压力开关
如何设置
答:
对应的系统示意见图1。示意图中,按照“水消规”的要求,
压力开关
设置在消防泵的供水主干管上
,流量开关
设置于高位消防水箱的出水总管上。常高压系统内无消防泵,不需要配置压力开关。对于图1a独立供水系统,高位消防水箱补水管的管径不小于DN32,在通常使用的1 m/s的设计流速条件下,其供水能力为1 L/...
新消规
消防
泵房低压
压力开关怎么
设置
答:
50974-
2014
)11.0.4 消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的
压力开关
、高位消防水箱出水管上的
流量开关,
或报警阀压力开关等开关信号应能直接自动启动消防水泵。消防水泵房内的压力开关宜引入消防水泵控制柜内。11.0.5 消防水泵应能手动启停和自动启动。《火灾自动报警系统设计规范》(GB 50116-2013)...
消防流量开关
是控制增压泵还是消防泵
答:
消防流量开关是控制消防水泵的。《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-
2014
第11.0.4条明确指出, 消防水泵应由高位消防水箱出水管上的流量开关等开关信号直接自动启动消防水泵。第11.0.4条 条文说明
,流量开关
通常设置在高位消防水箱出水管上。由上述规范可知,消防流量开关不是控制增压泵的,而是控制...
消防压力开关
安装图?
答:
低压压力开关安装在消防水泵出水干管上面,具体位置要根据你的系统来确定。
压力开关的
设定值与你的楼层高度相关。一、GB50974-
2014
标准11.0.4规定了直接启动消防泵的信号是
流量开关和压力开关,
其原因是可靠性高。水流指示器可靠性差;误动作几率高;高位水箱水位信号有滞后现象;该信号仅可以作为报警信号...
大家正在搜
消防流量开关的作用是什么
消防流量开关怎么设置参数
消防水箱的流量开关设定多少
消防压力开关怎么设置
消防新规范和老规范主要区别
24v消防流量开关说明书
消防流量开关安装位置和接线
消防流量开关参数设置
消防专用流量开关说明书
相关问题
按照2014年10月的消防新规范,流量开关和压力开关的值该怎...
流量开关和压力开关是不是得先接一个输入模块
消防流量开关和压力开关接至水泵主机各要几根线
消防流量开关24V原理图
消防报警中高位水箱里的流量开关怎样接输入输出模块
流量开关和压力开关各需要接什么模块?
消火栓低压压力开关和流量开关同时动作才能启泵吗?
消防低压压力开关和流量开关怎么接线?接模块么?还是两个开关布...