流量开关和压力开关是不是得先接一个输入模块

流量开关和压力开关是不是得先接一个输入模块,当输入模块有信号后给报警主机,通过联动输入输出模块启泵反馈?不是的话应该咋接?
消防报警系统中

不用的,直接用一个输入输出模块就可以实现的,压力开关和流量开关是直接启动水泵的,也就是直接电源24v启动联动线就是,不经过其他的,反馈信号就是报警线即可,从回路任意链接就可以。

采用输入输出模块转换的,相当于联动,就是压力开关或者流量开关动作因为只有一对触点,需要转换四个触点接线,因为同时需要报警的输入,所以输出就直接是用的24v电源,相当于出点动作24v直接闭合,经过模块转换形成动作,同时反馈的。

扩展资料:

流量开关不直接连到消防泵,流量开关只连到输入模块。压力开关有4根线,两根连到输入模块,另外两根连到消防泵控制柜。

压力开共4根线:一对线直接接报警模块反馈,一对线直接到泵控制柜启泵端电接点压力表一共3个端子:一个接上限,一个接下限,一个公共,三根线直接到稳压控制箱相应的端子就可以,箱门上有相对应的接线图。

流量开关先起作用,压力开关后起作用,实现直接启动泵的双重保险。消防流量开关能不能输入单模块,因此,应设置“高水箱流量控制直接启动消防泵装置”。

参考资料来源:百度百科——流量开关

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-03
不用的,直接用一个输入输出模块就可以实现的,压力开关和流量开关是直接启动水泵的,也就是直接电源24v启动联动线就是,不经过其他的,反馈信号就是报警线即可,从回路任意链接就可以,追问

有点不太明白,压力开关和流量开关出来的两根线直接接到控制柜里启泵端子,已经启泵了,然后输入输出模块这不就没用了?输入输出模块还有其他的接法??刚接触消防,不太明白,谢谢老师

追答

这个因为是采用输入输出模块转换的,相当于联动,就是压力开关或者流量开关动作因为只有一对触点,需要转换四个触点接线,因为同时需要报警的输入,所以输出就直接是用的24v电源,相当于出点动作24v直接闭合,经过模块转换形成动作,同时反馈的

追问

老师我这种接法是否正确?

这种情况用一个输入模块就可以实现,只不过用输入输出模块可以通过总线来直启消火栓泵,这种理解对吗?

追答

不是的,是信号线和电源线进入模块,出线端只连接流量开关,反馈是在模块里面并接的,也就是说一旦开关动作,需要知道开关动作了,这就是对于启泵的输出模块,然后是信号反馈的控制室的输入模块

追问

这样对吗?

来自:求助得到的回答本回答被提问者采纳
第1个回答  推荐于2017-09-03
流量开关和压力开关都是输出的开关量信号,不用什么模块,直接配个继电器就行了。建议选择GE-328F消防水箱专用流量开关和GE-208F消防水泵出水干管低压压力开关,产品已得到众多用户验证,性能稳定。 上海承顶机电
第2个回答  2023-08-26
以下是压力开关行业中公认的一些知名品牌,它们被广泛认可并享有很高的声誉。虽然排名可能因时间和市场情况而有所变化,但以下品牌通常被认为是阀门行业的顶级品牌之一:
水系统阀门和工业阀门以下比较有影响力的一线品牌可以作为参考,但是仅供参考:苏州纽威阀门、上海冠龙阀门、上海奇众阀门、三花、苏盐、神通、苏阀、南方、江一、尧字。
以上厂家只是预估和参考的作用,具体情况可能会因为市场行情的变化、竞争格局大小、产品质量稳定等一系列因素的变化而有所不同或者随时浮动的情况发生。阀门作为工业生产和民用设施中不可或缺的关键装置,其品牌的质量和声誉直接影响着使用者的满意度和信任度。
这些品牌在阀门行业中以其创新技术、高品质产品和可靠性而著名。值得注意的是,市场和行业发展变化快速,不同的排名可能会因时间和地区而有所不同。对于最新的排名信息,建议参考行业报告、专业机构或市场调研数据,以获取更详细和准确的信息。
第3个回答  2015-09-21
你说的太笼统了,是流量开关和压力开关上位机组态的过程中的输入模块?追问

消防报警系统

相似回答