99问答网
所有问题
消火栓低压压力开关和流量开关同时动作才能启泵吗?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2019-11-18
不用的,直接用一个输入输出模块就可以实现的,压力开关和流量开关是直接启动水泵的,也就是直接电源24v启动联动线就是,不经过其他的,反馈信号就是报警线即可,从回路任意链接就可以,
这个因为是采用输入输出模块转换的,相当于联动,就是压力开关或者流量开关动作因为只有一对触点,需要转换四个触点接线,因为同时需要报警的输入,所以输出就直接是用的24v电源,相当于出点动作24v直接闭合,经过模块转换形成动作,同时反馈的
追问
我知道是直接启泵,我想问的是只动作一个就启泵还是需要两个都动作才能启泵
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/BOj7e7OtXWzjXezz7B.html
其他回答
第1个回答 2019-11-19
要看
消火栓
的应用场所。
有些个别场所里面所设置的消火栓,有可能会这样儿来设置,也就是只有
流量开关
和压力开关同时动作的时候才会启动水泵运转。这种设置或控制方式是不规范的。
绝大多数场所所设置的消火栓都是只要其中一个信号动作,水泵就会启动运转。这也是消防相关规范所规定必须做到的控制方式。
本回答被网友采纳
第2个回答 2019-11-18
首先明确一下,这两个触发设备不会同时安装在同一套系统中的,也就是说只有一个触发设备就可以启动消防泵。
本回答被网友采纳
第3个回答 2021-05-07
11.0.4 消防水泵应由水泵出水干管上设置的低压压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开关等信号直接自动启动消防水泵。消防水泵房内的压力开关宜引入控制柜内。
其中一种就行,现在验收,一般会以流量开关起泵
第4个回答 2023-08-26
以下是阀门行业中公认的一些知名品牌,它们被广泛认可并享有很高的声誉。虽然排名可能因时间和市场情况而有所变化,但以下品牌通常被认为是阀门行业的顶级品牌之一:
水系统阀门和工业阀门以下比较有影响力的一线品牌可以作为参考,但是仅供参考:苏州纽威阀门、上海冠龙阀门、上海奇众阀门、三花、苏盐、神通、苏阀、南方、江一、尧字。
以上厂家只是预估和参考的作用,具体情况可能会因为市场行情的变化、竞争格局大小、产品质量稳定等一系列因素的变化而有所不同或者随时浮动的情况发生。阀门作为工业生产和民用设施中不可或缺的关键装置,其品牌的质量和声誉直接影响着使用者的满意度和信任度。
这些品牌在阀门行业中以其创新技术、高品质产品和可靠性而著名。值得注意的是,市场和行业发展变化快速,不同的排名可能会因时间和地区而有所不同。对于最新的排名信息,建议参考行业报告、专业机构或市场调研数据,以获取更详细和准确的信息。
相似回答
消防
泵启
动方式,有几种?泵房调成手动或自动状态能从其他位置启动...
答:
当泵房调成手动状态时,除了消控室可以远程手动启动外,别的地方是不能启动消火栓泵的
。消火栓泵的自动启动方式有:消防出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关或报警阀压力开关等信号直接自动启动。消火栓内的按钮,安装原来的要求也是可以启动消火栓泵的,新规范要求消火栓按钮不宜作为消火...
消防主泵自动
启泵
是什么原因?
答:
这个是流量开关动作启泵或者低压压力开关联动的直接启泵
,这个消防水泵控制室和控制柜都没有动自己启动的只有压力开关,流量开关一类的直接启泵部件联动启动的。
新消规下,消防水泵的启动的原理和步骤是怎么样的
答:
联动控制方式,应由消火栓系统出水干管上设置的
低压压力开关
、高位消防水箱出水管上设置的
流量开关
或报警阀压力开关等信号作为触发信号,直接控制启动
消火栓泵
,联动控制不应受消防联动控制器处于自动或手动状态影响。当设置消火栓按钮时,消火栓按钮的动作信号应作为报警信号及启动消火栓泵的联动触发信号,由消防联...
消防
压力开关
安装图?
答:
流量开关先动作,压力开关后动作,实现直接启泵的双保险
,由此应设置“高位水箱流量开关控制直启消防泵装置”。消防低压压力开关的设定值并不是统一的,要根据现场工况而调整,根据楼层高度进行计算,由一帕(bar) 是10米高度的水柱,因此一个12层楼,需要设定1.6Mpa的压力开关。我们要保证管道内的压力...
消防泵柜高低速
消火栓泵
打到手动位置起不了泵,电接点
压力
表
低压
打自
答:
这个消防泵控制柜本身要求的是需要在自动状态的,这个不允许在手动状态下的,这个自动状态下远程多线
启泵才可以
的,
低压压力开关和流量开关
不论什么状态下都需要能气泵,
消防泵主机自动禁止,消防泵自动,打开
消火栓
会不会自动
启泵?
_百度...
答:
消防泵主机自动禁止,消防泵自动,打开
消火栓
会自动
启泵
。因为
低压压力开关
会动作,
流量开关
会动作,都会启泵
消防
泵流量开关和低压压力开关
都要安装
吗?
答:
都要装。
流量开关
是表示使用了
消火栓
,就要开动主
泵
;
低压开关
,表示
压力
过低就要开动主泵。消火栓系统要始终维持在随时可用状态,时时刻刻要保证必要的压力。
消火栓
按钮能直接启动
水泵吗
答:
1. 新的规范已经不再要求消火栓按钮直接启动
消火栓水泵
。2. 在配备了火灾自动报警系统的项目中,现在明确使用出水干管的
低压压力开关
或高位水箱的
流量开关
作为触发信号来启动水泵。3. 对于那些没有消防自动报警系统联动的项目,水泵将由消火栓按钮旁的
启泵
线来启动。4. 相关的规范条文解释中提到了这一变化...
消防水泵的自动启动控制规定有哪些?
答:
3)流量开关性能基本要求:①动作后延迟30s再启泵;②流量不超过系统的设计泄露补水量时,不应动作;③
消火栓
出水后应动作。4)报警阀的压力开关可取代图4-32、图4-33中的
压力开关和流量开关启泵
。5)有稳压泵的消防系统中流量开关只做报警信号,不直接启泵。图4-32 无稳压泵消防系统 图4-33 有...
大家正在搜
增压泵流量开关和压力开关工作原理
低压压力开关和流量开关
消火栓压力开关如何启动消防泵
流量开关和压力开关什么原理
流量开关与压力开关谁先起泵
高位水箱压力开关和流量开关
消防验收流量开关与压力开关
消火栓低压压力开关
流量开关与压力开关区别
相关问题
关于消火栓泵的启泵及停泵问题?自认大神的可来赐教。
消防泵流量开关和低压压力开关都要安装吗?
消火栓低压压力开关
流量开关和压力开关是不是得先接一个输入模块
消防水泵的自动启动控制规定有哪些?
海湾产品,多线模块接消火栓泵哪几个端子?强启接哪个端子,还有...
压力开关水泵房消防泵与喷淋泵都要安装吗
新消规消防泵房低压压力开关怎么设置