99问答网
所有问题
当前搜索:
消防水泵启泵压力怎么算
算消防
供水所需
压力
答:
水泵扬程(米水柱)=20(估算充实水柱所需压力及管道水头损失)+22.8+0.45+H(消防水池深度)
这中估算方法较正确,我在实际设计中经常这样快速估算的。
消防水泵启动
后的工作
压力
是多少?
答:
8.2.2低压
消防
给水系统的系统工作
压力
应根据市政给水管网和其他给水管网的系统工作压力确定,且不应小于0.60MPa。8.2.3高压和临时高压消防给水系统的系统工作压力应根据系统供水时可能达到的最高工作压力确定,并应符合下列要求:1.高位消防水池和水塔的高压消防给水系统的系统工作压力应为高位消防水池和水...
消防
主
泵
出水管上的压力开关的
启动压力
值是
怎么
确定的
答:
消防水泵
出水汇总管上设置低压
压力
开关,这个需要根据水箱的静压到水泵的压力稍微小0.5kg即可。
全自动稳压
泵如何
调节水压
答:
1.稳压泵设计压力应保持系统最不利点消火栓在准工作状态上静水压力大于0.15MPa,即启泵压力p1>15一高位消防水箱最低水位至最不利点消火栓几何高度
,p1>15一(93.5—89.1)=10.6m,符合要求。同时,根据《国家建筑标准设计图集15S909--(消防给水及消火栓系统技术规范)图示》说明,p1还应大于高位消防水...
消防水泵
扬程及流量的
计算
(管道
压力
及流量损失)
答:
消防水泵
的扬程即
压力
的大小以
消防泵
进水口与出水口的垂直高压差,流量的话以每秒喷洒的所需水流量来
计算
,管道流量损失按消防水管或是消防水头的一个总损耗来算
消防
水的工作
压力
是多少
答:
其中:P1为气压罐最低工作压力点或气压罐充气压力,即消防贮水容积的下限水位压力,等于最不利点消火栓所需的水压Hmin,其
计算
方法同增压泵;P2为最高工作压力,即
启动消防泵的压力
值。按下式计算: P2 =(P1 + 0.098)÷αb - 0.098 P01为稳压水容积下限水位压力,此时启动稳压泵;P02为稳压水容积上限水位压力,即气压...
消防
稳压
水泵
设置在地下室内需要设置的
启泵压力
范围是多少?
答:
消防水泵
的启动压力比稳压
泵的启动压力
小于等于0.07MPa到小于等于0.1MPa之间,稳压泵的启动压力应该满足最不利灭火设施的静压要求>0.15MPa
消防水泵
扬程
计算
公式?
答:
消防水泵
扬程
计算
公式是H=(p2-p1)/ρg+(c2-c1)/2g+z2-z1 。其中, H——扬程,m;p1,p2——泵进出口处液体的
压力
,Pa;c1,c2——流体在泵进出口处的流速,m/s;z1,z2——进出口高度,m;ρ——液体密度,kg/m3;g——重力加速度,m/s2。你现在的已知条件没办法算。泵的扬程大小还...
消防水泵
供水
压怎么算
出来的
答:
1、这个不是算的 2、
水泵
的供水
压力
是额定的,是设计好的 3、一般要算的是,到某个出水口处的压力,比如水枪出口处
消防水泵
正常
压力
范围
答:
一般公共场所的水压应保持在0.1MPa,人员密集场所的水压要求为0.13MPa,其他场所则为0.07MPa。公共
消防
栓的标准水压是指水枪的充实水柱,应通过
计算
确定。对于甲、乙类厂房、层数超过6层的公共建筑以及层数超过4层的厂房或仓库,这一标准不应低于10.0m。大多数消防水源提供的消防用水,需要通过消防...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
消防水泵与稳压泵的启泵压力
消防水泵启泵压力计算
消防稳压泵启泵压力计算
稳压泵启泵压力和停泵压力
消防水泵自动启泵压力值
消防水泵启泵压力如何取值
消防泵怎么启泵
稳压泵的启泵压力计算
稳压泵启泵压力计算案例