99问答网
所有问题
当前搜索:
消防水泵启泵压力怎么算
37千瓦
消防泵压力
0.82mp的扬程是多少?
答:
扬程范围大概在92~68之间,每个厂家能定制的范围会有不同。具体口径要看你流量需求了。
消防泵压力
表多少正常
答:
1.
消防泵压力
表的读数处于正常范围内。2. 当消防泵压力表的指针指向绿色区域时,表明压力处于安全状态。3. 消火栓栓口的静水压力应保持在0.8MPa以下,而出水压力不应超过0.5MPa。4. 因此,消防泵压力表04显示的数值是正常的。5. 消防泵入口处的压力表用于监测
水泵
进出口的压力,以确保系统正常运行...
消防水泵
的额定
压力
是多少?
答:
消防水泵
正常
压力
范围是1.6-4.0MPa。低压
消防泵
为1.6MPa,中压消防泵的额定压力在1.8MPa-3.0MPa之间,而高压消防泵的额定压力一般不小于4.0MPa。消防泵广泛应用于环保、水处理、消防等部门,是用来抽送各类液体,是创建无泄漏、无污染文明车间、文明工厂的理想用泵与消防系统的。泵类型都差不多的...
消防水泵
起泵无
压力怎么
回事
答:
二。1.如果不是太老的楼,依照新规,消防泵和喷淋泵都有强制启动功能(消报按钮按下强制
启动消防泵
,
压力
开关动作强制启动喷淋泵),也就是说消防报警主机就算在手动状态,消报按钮被人为按下或管网跑水导致压力开关动作都会强制启动大
泵的
(相当于双保险);众所周知,系统内误报率最高的当属烟感,...
消防水泵
加压后多久泄压才合格?
答:
消防水泵
加压后的泄压时间必须在10分钟内,才能符合相关标准的要求。具体的测试方法可以按照以下步骤进行:1. 打开
消防泵的水泵
开关,开始给系统加压,直到达到系统最高压力或安全阀的
启动压力
。2. 停止给系统加压,关闭水泵开关。3. 观察压力表的压力指针,记录下此时的读数,作为加压后的最高压力值。4....
消防泵
、喷淋
泵的
扬程
怎么计算
?
答:
例:现测定一台离心
泵的
扬程。工质为20℃清水,测得流量为60m^3/h时,泵进口真空表读数为0.02Mpa,出口
压力
表读数为0.47Mpa(表压),已知两表间垂直距离为0.45m若泵的吸入管与压出管管径相同,试
计算
该泵的扬程。解:查20℃水密度1.0*10^3kg/m3,h=0.45m (1Mpa约等于100米水柱)p出口=...
小区
消防泵
房的
压力
表压力应该几公斤呢?
答:
系统
压力
表显示的压力就应该是多少。
消防泵
出水口管道压力表(在
水泵
扬程和管道止回阀门之间的管道上)只有消防泵运行才显示压力值,作用为测试水泵出口压力及水泵运行出不出水。消防总管道上的数字压力表作用为查看消防系统的压力。消防管道最高点(也就是最不利点)压力表作用为查看最不利点水压压力值。
如何
确定
消防水泵
流量
答:
式中 HB──
消防水泵
的
压力
(MH2O);HQ──最不利点消防水枪喷嘴所需水压(MH2O);HD──消防水带的水头损失(MH2O);HG──管网的水头损失(MH2O);HZ──消防水池水面与最不利消火栓之高差(MH2O)。消防竖管的流量分配,水枪喷嘴压力,水带压力损失的
计算
,均与水箱高度的计算方法相同。消防水箱的...
消防水泵
扬成
怎么算
答:
hg——管网的水头损失(mH2O)hz——
消防
水池水面与最不利消火栓只高差(mH2O)技术措施上的
计算
公式为:H=(1.05—1.10)(∑h+Z+P)a. 1.05—1.10:安全系数 b.∑h管道水头损失 c.Z—最不利点处消火栓用水设备与消防水池最低水位之间的高程差 d. P—最不利点处灭火设备的工作
压力
1...
消防泵怎么样
才能自动通过
压力
来控制
启泵
、停泵。不用压力罐可以使用最...
答:
这个设置低压压力开关和流量开关,根据规范要求的稳压水箱出水管社会自流量开关,水流动就会自动
启动水泵
;泵房水泵出水汇总管 设置低压压力开关,一旦压力低于正常稳压
压力水泵
就会自动启动的。