推荐答案 2017-02-25
æ¶é²æ°´æ³µåºæ°´æ±æ»ç®¡ä¸è®¾ç½®ä½å
ååå¼å ³
ï¼è¿ä¸ªéè¦æ ¹æ®æ°´ç®±çéåå°æ°´æ³µçååç¨å¾®å°0.5kgå³å¯ã
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/WXXtOX7vzXjOzOX7O7t.html
相似回答
消防主泵出水管上的压力开关的启动压力值是怎么确定的
答:
消防水泵出水汇总管上设置低压压力开关,
这个需要根据水箱的静压到水泵的压力稍微小0.5kg即可
。
消火栓稳压
泵
扬程与
压力开关启动的压力值
答:
消火栓压力开关
启动
消火栓
泵的压力值
由以下公式
确定
:消火栓泵出口压力开关启泵压力P3(MPa)=P1+h3-(0.07~0.10)(m),其中P1为稳压泵启泵压力(MPa),h3为气压罐电接点压力表与消火栓
泵压力开关的
静高差(m)。稳压泵的设计压力应满足系统自动启动和管网充满水的要求。具体计算方法为:稳压泵启...
按照2014年10月的
消防
新规范,流量开关和
压力开关的值
该
怎么确定
答:
消火栓系统流量开关值按一支水枪5L/s,自喷按一个喷头1.33L/s,压力开关值在50Kpa到65Kpa之间
。给流量开关设定上限或者下限,当流量达到此次限定值时,流量开关发出信号或报警,系统将运行或停止。一般要求流量的系统会采用流量开关。压力开关位于外锅的底部,通过发热盘位移来控制压力,压力开关上有一个...
消防泵出水管上的压力开关的
设定
压力怎么
取
答:
这个一般是根据水箱稳压管路能满足的静压或者稳压泵的稳压压力要求的
稍微低一点的能到到泵房后的压力为低压压力开关的启动压力的
。
消防压力开关怎么
设置压力上限和下限的
答:
1、(ON/OFF)运行键:系统运行键,进行参数设置必须关闭运行键,否则设置无法进行。2、(SET)设置键:短按此按键进入
压力
上下限设置状态,长按3秒进入系统设置状态。3、增加键(▲):按键一次数字增加0.01MP,长按2秒后数字增加0.1MPa。4、减小键(▼):按键一次数字减小0.01MP,长按2秒后数字减小...
消防压力开关
跟流量计
怎么
换算?
答:
压力开关
设置:消火栓室内压力开关:
启动压力
为1.14MPa(请注意,这里的1.14启可能是指1.14倍的基准压力或者是直接的1.14MPa,具体
数值
需要根据实际情况确认)。这意味着当管道内
的压力
降至这个设定值时,压力开关将激活
消防泵
,以维持必要的压力供给消火栓使用。消火栓室外压力开关:启动压力为0.2MPa,...
什么是水泵
的启动压力
?
答:
高的弹簧是
启动压力
,低的弹簧是断电压力。顺时针向上调节是压力增加,向下
的压力
减小。在调节过程中,一定要微量调节,正负调节范围为:0.02Mpa(1个小格)。大幅度和不规范的调整会导致
压力开关
失灵。当压力达到指定限时电接点压力表或者压力开关通过控制柜使水泵自动停止。设备中的水压高于外界压力,...
低压
压力开关
作用原理是什么?
怎么
选型?
答:
消火栓系统
的压力开关是
新事物,按规范设在
消防水泵
的
出水
干管上。分两种情况:如果高位消防水箱够高,不需要稳压泵,此时压力开关设定应该是消防水箱的低位报警水位对
压力开关的
静压值。如果有稳压泵,由于压力开关动作直接
启动消防
水泵,设定值应保证水泵迅速启动。此时启泵设定值应大于高位消防水箱对压力开关...
消防出水
干管需要安装低压
压力开关
,请问是什么样子的,需要装几个?_百 ...
答:
消火栓系统
的压力开关是
新事物,按规范设在
消防水泵
的
出水
干管上。分两种情况:如果高位消防水箱够高,不需要稳压泵,此时压力开关设定应该是消防水箱的低位报警水位对
压力开关的
静压值。如果有稳压泵,由于压力开关动作直接
启动消防
水泵,设定值应保证水泵迅速启动。此时启泵设定值应大于高位消防水箱对压力开关...
大家正在搜
水泵电子压力开关怎么调压力
怎样确定增压泵压力开关坏了
泵用压力开关怎么调压
增压泵压力开关怎么接线
水泵压力控制开关怎么调节
抽水泵压力开关怎么调节
水泵压力开关怎么安装
气泵的压力开关怎么调
消防水泵压力开关
相关问题
新消规消防泵房低压压力开关怎么设置
消防压力开关直接起泵是怎么接线的?求各位解答下,谢谢!
新消规下,消防水泵的启动的原理和步骤是怎么样的
在消防联动中,是水流指示器动作启动喷淋水泵,还是压力开关动作...
用压力开关启动喷淋泵需要外接24V电源吗?压力开关怎么接既能...
湿式报警阀组,压力开关直接连接连锁启动消防水泵,正确还是错误
喷淋水泵是是通过压力开关启动的吗
喷淋泵怎么启动?