用压力开关启动喷淋泵需要外接24V电源吗?压力开关怎么接既能启动喷淋泵又能向消防主机报警

最后能附图

不用。压力开关是通过输入模块向主机报警的、报警主机通过控制模块或多线模块启动喷淋泵的。输入模块通过总线与报警主机通信,主机通过逻辑编程启动控制模块或多线模块的。

压力开关主要敏感元件2.1波纹管:

特点:耐久性及耐振性较波登管好,接断差可调范围大,主要材质有不锈钢、磷青铜等,价格相对较高,但可测压力范围较小,最大为40MPa(CB33)2.2膜片。

扩展资料:

用途:

压力开关有机械式,电子式两大类等。G&L电子压力开关是通过高精度仪表放大器放大压力信号,通过高速MCU采集并处理数据,内置精密传感器进行补偿,是检测压力、液位信号,实现压力、液位监测和控制的高精度设备。

广泛使用在化工、机械、水文、电力、环保等测量气体、液体压力的自动化系统中。因为调节方便灵活,安装简单,可以替代大部分使用液位开关的场合。

参考资料来源:百度百科-压力开关




温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-05-23
不用。压力开关是通过输入模块向主机报警的、报警主机通过控制模块或多线模块启动喷淋泵的。输入模块通过总线与报警主机通信,主机通过逻辑编程启动控制模块或多线模块的。
第2个回答  2010-05-24
既然有消防主机,那就专门有联动模块解决上述的所有问题。
另:一般的联动模块用24V电源的。
第3个回答  2010-05-24
通过模块联动控制不就好了
第4个回答  推荐于2017-09-29
《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084—2001(2005 年版)中第11. 0. 1 条规定:“湿式系统、干式系统的喷头动作后,应由压力开关直接连锁自动启动供水泵”。
目前压力开关直接启泵一般有以下二种方式:
1、该工程无报警系统,只有喷淋系统,此时压力开关的控制线路只需接在喷淋泵控制内的无源接点上。
2、如有报警系统,则压力开关则必须既要报警到报警主机又应直接启动喷淋泵,具体现在也二种方法:A\当为单触点压力开关时,要加1个中间继电器,此时需要24V电源,通过继电器后,一路线到喷淋泵控制柜,另一路到报警主机。
B、当为双触点压力开关时,问题就简单了,只要一组触点接线到喷淋泵控制柜,另一组触点接线到报警主机。现在实际工程应用中,双触点压力开关用的越来越多了。本回答被提问者采纳
相似回答