压力开关消防直接可以通过继电器启泵是220v安全吗
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2022-11-17
需要注意安全。接到24V中间继电器线圈,这个24V可以是直流,也可以是交流。平时压力开关不动作,一根线有电,一根线没电,当压力开关动作,没电的那根线就得电了,电就输送到24V中间继电器线圈,其得电动作。24V中间继电器的一组公共端和常开端一个接220V,一个接交流接触器线圈。在水泵控制柜自动状态下,如果压力开关动作,24V中间继电器线圈得电也跟着动作,公共端和常开端通,220V就输送到交流接触器线圈并使其动作,喷淋泵就随之动作。
相似回答
报警阀
压力开关
联锁启动时有电压吗?
答:
是的
。报警阀压力开关连锁启泵时候会带有控制柜的二次回路的220伏或者380伏电源电压的。因为压力开关启泵是直接启泵的也就是相当于控制柜二次线路外引的,连锁启动时候就是带有二次线路的电压。
消防泵
控制问题
答:
三是,依靠管网压力的变化来控制启停泵,包括:电接点压力表,
压力开关
等就是这种情况。这也就是您所说的第三种情况。四是,也就是您疑问最大的第二种情况,消控中心远程
启泵
按钮启泵。通常做法是:在消控中心单独设一个小型的远程启泵控制箱,它
是220V
的,不
通过消防
主机,每台泵对应一个按钮,而...
消防
中所有的
压力开关是
串联还是并联
答:
1、
消防
自动喷淋系统报警阀设置的
压力开关
都是并联连接的,。2、每个压力开关都是可以单独启动喷淋水泵的。3、压力开关的工作原理:是当系统内压力高于或低于额定的
安全压力
时,感应器内碟片瞬时发生移动,通过连接导杆推动开关接头接通或断开,当压力降至或升额定的恢复值时,碟片瞬时复位,开关自动复位,或...
220V
交流接触器 水泵
压力开关
接法
答:
只能起
泵
不停泵,说明
压力开关
没有动作,理论上是由于动作值设得太高,需要调低。另外,如果管道没有封闭的话,压力也是上不去的,要测试其动作,须关闭所有的阀门。压力开关接线如图,压力开关触点不
可以直接
驱动负载,需要加中间
继电器
进行触点隔离。三个触点,上限、下限、公共点。设定多大的压力,就...
有几种起动
消防泵
方法
答:
5、星三角降压启动是将本应当
220V的
工作电压,根据交流接触器路线的连接变为380V,让电机启动,当电机转动做到一定速率,再转换成220V进而降低启动电流量的目地。
消防泵
使用前的相关注意事项:1、需要先试用一下消防泵,在试消防泵的时候应该全开着回流阀门,而关闭着阀组阀门,在试用后再全部恢复到正常...
消防压力开关直接
起
泵是
怎么接线的?求各位解答下,谢谢!
答:
(1)二线制并联接线方式启动水泵就是只有
启泵
功能或采取两总线报警
通过消防
主机自动联动水泵的控制模块来启动水泵。这种消火栓按钮连线启泵缺点:2线制无法判断水泵是否启动,2总线制联动启动水泵,主机、水泵控制柜都要放置自动档,如果主机损坏就不能联动,并且主机、控制柜都要放置自动挡。(2)3线制启...
总线式火灾自动报警系统设计问题的探讨
答:
但是
消防泵
只能由消火栓启泵按钮启动,分为联动和直接启动。水流指示器报警,应由湿式报警阀上压力开关信号确认后,系统才可联动启动喷洒泵,或者
压力开关直接启泵
。 4、容易忽视的几点。 (1)火灾自动报警系统的主电源设计未采用消防电源,即主电源采用单回路设计。(2)歌舞厅、夜总会、录象厅等歌舞娱乐放映游艺场所的...
220V
交流接触器水泵
压力开关
接法
答:
4. 在测试
压力开关
的动作压力时,应关闭所有相关的阀门以防止压力泄漏。5. 压力开关的接线示意图显示了上限、下限和公共触点的设置,这些触点与设定压力相对应,并通过线路进行控制。6. 压力开关的触点不应
直接
驱动负载,而是需要通过中间
继电器
进行隔离以扩展触点数量。7. 正压
泵
和负压泵在工作原理上有...
消防压力开关
要有线到喷淋控制柜的吗?
答:
是的,按照规范要求,
消防
报警阀组的
压力开关
动作后需要启动喷淋
泵
并反馈信号到消防控制室,所以是需要设置单输入单输出模块并连接线路到喷淋泵控制柜的启动24v
继电器
线圈