99问答网
所有问题
当前搜索:
消防泵启泵压力确定方法
消防水泵
开启后怎么使
压力
稳定在0.5兆帕
答:
2. 另一种方法是在水泵出口和入口之间设置一根管道,并在该管道上安装一个调节阀
。通过调节这个阀门,可以实现对水泵出口压力的精准控制。3. 使用变频控制系统也是一个有效的方法。通过变频器调节水泵的转速,从而达到控制出口压力的目的。这种方法可以实现对压力的动态调节。4. 还可以在水泵和电机之间安装...
当消火栓系统在屋顶设置稳压泵时,稳压泵的
启泵压力
应如何
确定
时
答:
当消火栓系统在屋顶设置稳压泵时,
稳压泵的启泵压力应根据静水压力确定
。根据查询相关资料信息显示,当消火栓系统在屋顶设置稳压泵时,稳压泵的启泵压力与静水压力都应大于0.15MPa。稳压泵,是消防泵的一种,用于自动喷水灭火系统和消火栓给水系统的压力稳定,使系统水压始终处于要求压力状态,一旦喷头或消火栓...
消防水泵
开启后怎么使
压力
稳定在0.5兆帕
答:
1、在泵的出口增加一个调节阀,调节阀门的开度来实现调节泵的出口压力
。2、从泵的出口引一根细管到泵的入口,在该管子上加装一个调节阀,通过调节该阀门来实现调节泵的出口压力。3、变频控制,通过变频器来调节泵的转速,实现调节泵的出口压力。4、在电机与泵之间加装液流耦合器,通过调节液流耦合器...
消火栓稳压
泵
扬程与
压力
开关
启动
的压力值
答:
H5——根据系统大小、正常泄漏量和稳压泵启泵次数不大于15次/h(气压罐调节容积150L)等因素确定
。●稳压泵扬程H(m)>P2×100 ●消火栓泵出口压力开关启泵压力P3(MPa)=P1-h3-(0.07~0.10)(m)h3——消火栓泵压力开关与气压罐电接点压力表的静高差(m),如消火栓泵压力开关标高低于气压...
消防水泵启动
后的工作
压力
是多少?
答:
1.高位消防水池和水塔的高压消防给水系统的系统工作压力应为高位消防水池和水塔的最大静压
;2市政给水管网直接供给的高压消防给水系统的工作压力,应根据市政给水管网的工作压力确定;3.高位消防水箱稳定的临时高压消防给水系统的系统工作压力应为消防水泵零流量时的压力与水泵吸水口最大静水压力之和;...
消防
主
泵
出水管上的压力开关的
启动压力
值是怎么
确定
的
答:
消防水泵
出水汇总管上设置低压压力开关,这个需要根据水箱的静压到
水泵的压力
稍微小0.5kg即可。
消防
主
泵
出水管上的压力开关的
启动压力
值是怎么
确定
的?
答:
消防泵启动压力
的定值是根据保证最高点消防栓的出水压力来
确定
的。
...稳压装置的临时高压给水系统,压力开关的
启泵压力
如何设定?
答:
这个一般是水箱的稳压管上的流量开关
启泵
,一单里流量开关不动作的,才是泵房低压
压力
开关启泵,低压压力开关一般设置在稳压的正常稳压下限低一点就可以的。
有没有人知道
消防
主泵的
启泵压力
要怎么计算
答:
这个消防主泵的
启泵压力
是根据稳压水箱的自流水箱的水的静压只要是水箱没有水,稳压泵自动保护不启动的,压力下降到水箱无水的就需要
启动消防
主泵,一般是水箱的出水的流量开关先启动的。
消防泵
如何调节
启泵压力
答:
一般
消防泵
会用变频器控制,加
压力
传感器,旁边有一个储压罐,设定压力,自动调节。