答:
具体计算方法为:稳压泵启泵压力P1(MPa)>(15-h1+h2)×0.01
,其中h1为消防水箱最低水位与最不利点消火栓的静高差(m),h2为消防水箱最低水位与气压罐电接点压力表的静高差(m)。简化计算稳压泵启泵压力P1也可取0.15 MPa。稳压泵停泵压力P2(MPa)=P1(MPa)+(0.05~0.07)(MPa)。
什么是
水泵
的
启动压力
?
答:
高的弹簧是启动压力,低的弹簧是断电压力。顺时针向上调节是压力增加,向下的压力减小
。在调节过程中,一定要微量调节,正负调节范围为:0.02Mpa(1个小格)。大幅度和不规范的调整会导致压力开关失灵。当压力达到指定限时电接点压力表或者压力开关通过控制柜使水泵自动停止。设备中的水压高于外界压力,自...
消防
压力开关
跟流量计
怎么
换算?
答:
压力开关
设置:消火栓室内压力开关:
启动压力
为1.14MPa(请注意,这里的1.14启可能是指1.14倍的基准压力或者是直接的1.14MPa,具体数值需要根据实际情况确认)。这意味着当管道内的压力降至这个设定值时,压力开关将激活消防
泵
,以维持必要的压力供给消火栓使用。消火栓室外压力开关:启动压力为0.2MPa,...
按照2014年10月的消防新规范,流量开关和
压力开关
的值该
怎么
确定
答:
消火栓系统流量开关值按一支水枪5L/s,自喷按一个喷头1.33L/s,
压力开关
值在50Kpa到65Kpa之间。给流量开关设定上限或者下限,当流量达到此次限定值时,流量开关发出信号或报警,系统将运行或停止。一般要求流量的系统会采用流量开关。压力开关位于外锅的底部,通过发热盘位移来控制压力,压力开关上有一个...
消防主泵出水管上的
压力开关
的
启动压力
值是
怎么
确定的?
答:
消防泵启动压力的定值是
根据保证最高点消防栓的出水压力来确定的
。
压力开关
控制
水泵怎么
调
答:
首先要找到水泵的
压力开关
,使用螺丝刀将开关上的螺母进行简单的调节,然后将压力限调至1.5MPa,再旋紧锁紧器,将压力下限调至0.5MPa。压力开关控制水泵原理是配备了蓄能罐,达到一定压力后,水泵停机,但同时蓄能罐不会让压力立即丧失,起到了调节的作用。接下来本文将简单介绍压力开关控制
水泵怎么
调...
怎么
用
水泵压力开关
?
答:
将压力限调至1.5MPa(上切换值),发出触点信号,顺时针旋动设定值调节螺杆,使设定值由大变小,直至
开关
触点在1.5MPa处切换。旋紧锁紧器,将压力下限调至0.5MPa(下切换值)发出触点信号,逆时针旋动设定值调节螺杆,使设定值由小变大,直至开关触点在0.5MPa处切换。
水泵压力
控制器的工作原理:工作...
稳压泵六公斤
启泵
,消防
压力
表要调几公斤启泵?
答:
一、稳压泵
启泵压力
不是要大于消防主泵0.07-0.1mpa,这个要看设计的原理;1、一般稳压泵是需要一个设定的压力波动值,流量开关启泵的和有稳压泵的压力无关的,低压
压力开关启泵
的是设置的水箱的水没有的静压压力就是启泵的限制的。2、稳压泵的设计流量宜按消防给水设计流量的1%~3%计,且不...
低压
压力开关
作用原理是什么?
怎么
选型?
答:
启泵压力
比准工作状态的压力低0.07~0.1MPa,而准工作状态的压力是可以
计算
,于是可以得到启泵压力。我们可以提供四种压力设定值范围供工程师选择:0.2-2.5bar; 0.8-5.0bar; 1-12bar 5-50bar;。GE-208F消防低压
压力开关
的优势:普通的低压压力开关,设定值一般是不可调的,或者可调节范围很小...
水泵压力开关怎么
调节压力?价格举例介绍
答:
起订价: ¥160 2、非接触式超声波液位控制器 浮球液 水泵压力开关 公司名称:深圳市星科创科技有限公司 起订价: ¥47 3、厂家生产提供 各种HSLYH-1 水泵压力开关 公司名称:靠博机电(上海)有限公司 起订价: ¥378 以上价格仅供参考 二、
水泵压力开关怎么
调压力 压力开关拥有比较高的精确度和...