99问答网
所有问题
当前搜索:
消防水泵压力开关值怎么算
消防
管道
压力
测试步骤
答:
五、稳压泵测试 模拟设计启动条件,稳压泵应该立即启动;当达到系统设计压力时,稳压泵应自动停止运行。六、报警阀测试 1、湿式报警阀 在试水装置处放水,报警阀应及时开启,并延时5~90s内,水力警铃应报警,同时水流指示器输出报警电信号,
压力开关
接通电路报警,并应启动
消防水泵
。2、预作用式报警阀 开启...
在商场等建筑物里一般设置什么
消防
系统,其工作原理
如何
答:
如果系统在火灾或管网大量泄水时,30秒后压力下降,稳压设备启动,但稳压设备的供水能力太下(一般是1l/s左右),压力继续下降,当降至某一
压力值
时,稳压设备控制系统直接远程启动
消防
主
泵
。4、如果能接受以上思想的话,就不难理解高规中消火栓稳压设备流量不超过5l/s,自喷稳压设备不超过1l/s的规定了。而且不超过5l/s...
消防水泵
MSYK-80
压力开关怎么
调试?
答:
这个可以应用在
消防水泵
控制,这种
压力开关
控制负载一般超过1KW需要另外接接触器,
消防泵
一般功率大于1kw,不用选380V的,可以选220V的压力开关另接接触器和三相主电源用来控制水泵启停。
消防水泵怎么
用电接点
压力开关
控制?
答:
消防泵
可以用电接点
压力
控制,下限启动,上限停止,手动操作优先,如果没到上限信号,必须要手动停止 消防泵控制器GYXF360-2XP 消防泵控制器GYXF3100-3XP
消防
管道
压力
测试步骤
答:
五、稳压泵测试 1. 模拟设计启动条件,稳压泵应立即启动。2. 达到系统设计压力时,稳压泵应自动停止运行。六、报警阀测试 1. 湿式报警阀在试水装置放水时应立即开启,延时5至90秒内水力警铃应报警,水流指示器应输出报警信号,
压力开关
应接通电路报警,并启动
消防水泵
。2. 预作用式报警阀测试时,应记录...
消防
管道
压力
测试步骤
答:
1. 测试系统最大设计喷水量时压力是否能达到设计值,确保喷水效果。2. 全开排水装置主排水阀,进行排水试验,保持压力稳定。八、联动试验 1. 使用专用测试仪表或其他方法输入火灾信号,测试自动报警控制器的响应能力。2. 通过末端试水装置放水,检查水流指示器、
压力开关
、水力警铃、
消防水泵
等是否能及时...
消火栓管网低压
压力开关
装在什么位置
答:
4. 低压
压力开关
能够应对管道无水、低压或失压的情况,这是国际上普遍采用的做法,并且非常适合中国的实际情况。5. 在
消防水泵
启动后,管网压力会上升。当压力达到低压压力开关的设定值时,开关的报警启泵信号会消失,水泵将停止自动启动。6. 如果消防水泵控制柜没有设置报警启泵信号的自锁功能,水泵可能...
消防
给水及消火栓系统技术规范有哪些是新规
答:
10、提出了
消防水泵
房设计和安全要求,以及水泵出水管道水锤
计算
公式;11、 补充完善了消防给水方式和分区供水方式的选择应用原则和技术要求, 并提出了消 防给水系统最大工作压力不应大于 2.40MPa 的规定, 统一了自动喷水灭火系统和消火栓系统 的分区
压力值
为工作压力不应大于 1.2MPa;12、 补充完善了...
压力开关
和流量开关设置完后,
消防
控制中心需要输入设定值吗?
答:
需要。
消防水泵
由
压力开关
、流量开关的开关信号直接自动启动,因此研究压力开关、流量开关的设定值尤为重要。所以压力开关和流量开关设置完后,消防控制中心需要输入设定值。
压力开关
设定值不正确
消防水泵
能收到启动信号吗
答:
压力开关
没有设定值的,就是行程开关,动作就会闭合启动
水泵
的,低压压力开关的需要设置启动值的,一般是水箱的水稳压的压力稍微小一点的启动压力的。
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜