99问答网
所有问题
当前搜索:
屋顶流量开关多少L启泵
消防
流量开关启泵
为什么不会动作
答:
按最新规范(2014.5.1实施),消火栓泵由消防中心、水泵控制柜、
流量开关
直接
启泵
。前二者一直都有,流量开关是新规范才有的,安装在天面消防水箱出水口,当水箱流出水量达到一定值时(一般3L/S),自动启动水泵;喷淋泵由消防中心、水泵控制柜、湿式报警阀压力开关直接启泵。
屋面水箱
流量开关启泵
流量设置
多少
答:
1、屋面水箱容量:屋面水箱的容量越大,
启泵流量
可以相应地设置得更高一些。2、供水需求量:启泵流量的设置应当满足供水需求,确保可以满足正常用水的同时避免因过大或过小的启泵流量而浪费或不足。3、系统压力要求:启泵流量的设置还应该考虑到系统所需的最小压力,以确保水能够顺畅地流入建筑物或水池...
消防
流量开关
如何设置?
答:
1、消防流量开关的产品要求。动作数可调整范围应该远远大于水流指示器,
动作上限至少应该设定在流量5L/s
。错误当做流量开关使用会导致消防给水系统在非火灾状态下稳压补水时非常不稳定,容易出现误动作现象。2、消防流量开关在系统中设置的部位。根据“给水规范”的陈述,消防流量开关在消防给水系统中的位置是...
消防新规
流量
计
开关启泵
答:
这个根据规范要求的是 1.0.4 消防水泵应由水泵出水干管上设置的低压压力开关、高位消防水箱出水管上的
流量开关
,或报警阀压力开关等信号直接自动启动消防水泵。消防水泵房内的压力开关宜引入控制柜内。
屋顶
水箱消防
流量开关
怎么接线,求大神指教
答:
这个
流量开关
接线和报警阀压力开关是一样的,都是直接
启泵
线和但输入模块反馈的四根线即可。水流开关的两个端子接线就是一个接正一个接负。接线端需要那万用表测,四个端子两个是常开两个是常闭,一般接的是常闭。流量开关在水流量高于或者低于某一个设定点时候触发输出报警信号(面板需要设置具体看...
消防压力
开关
跟
流量
计怎么换算?
答:
这意味着当系统检测到的水流速达到5L/s时,
流量开关
应发送信号启动消防
泵
或其他响应设备。喷淋系统:喷淋头的启动流量是1.33L/s。因此,喷淋系统的流量开关通常设置为在检测到等于或大于一个喷头开启的流量(即1.33L/s)时启动。压力开关设置:消火栓室内压力开关:启动压力为1.14MPa(请注意,这里的1...
按照2014年10月的消防新规范,
流量开关
和压力开关的值该怎么确定_百度知 ...
答:
消火栓系统
流量开关
值按一支水枪5L/s,自喷按一个喷头1.33L/s,压力开关值在50Kpa到65Kpa之间。给流量开关设定上限或者下限,当流量达到此次限定值时,流量开关发出信号或报警,系统将运行或停止。一般要求流量的系统会采用流量开关。压力开关位于外锅的底部,通过发热盘位移来控制压力,压力开关上有一个...
房顶
水箱
流量开关
6根线24V两根起
泵
停泵各两根怎么接线
答:
你好,
流量开关
六根线,工作电压24V,两个停泵两个
启泵
各两根线,建议进行并联,两个泵与管道进行并联,然后出来的两条引线连接流量开关的公用线。金合丰工业电气祝你生活愉快!
消防
流量开关
24V原理图
答:
1"开关信号。该信号输入到设备控制系统,经功率扩放大后实现以水流量控制的目的。当管路中的水流量小于1
L
/min流量后,磁芯在复位弹簧推力作用下带动磁源回位,使传感器输出"0"开关信号,停止系统的工作。
流量开关
具有灵敏度高、耐久性强等优点。
消防
流量开关
怎么调试
答:
(1)
流量开关
设定最小值是根据最不利点处消火栓栓口及消防软管卷盘水枪喷嘴处的静压力计算,计算公式很复杂,没必要深研究。一般流量开关数字表下限取不低于0.15 MPa,基本符合消防相关规定。(2)非常重要的一点:不要设置上限。2、线路检查,
启泵
信号线和DC24V是否正常。3、测试。打开试验消火栓放水...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
流量开关启动流量设计值
屋顶流量开关启泵规范
流量开关设置多大流量合适
流量开关启泵值
流量开关启泵流量设定值
流量开关起泵流量值
屋面流量开关怎么调试
消防流量开关一般调多少
流量开关怎么设置参数步骤图