35铝电缆配多大断路器?

如题所述

35平方的铝芯电缆安全电流74A(环境温度40度)所以应该用80或100A的断路器就好
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-10-24
35平方铝芯电缆线,配置断路器的额定电流,最佳选择100A,如果供电距离比较近,最多125A。
第2个回答  2021-10-24
典型的铝导体电力电缆YJLV型号,3*35电缆在空气中明敷设时载流量为114A。考虑到过载因素,断路器的额定脱扣电流为载流量的1.05--1.20倍,可以选用额定脱扣电流125A的断路器。
第3个回答  2021-10-24
国标的35平方的安全载流量铝芯是120A。
对于无法调节脱扣电流的断路器,在选择时必须保证断路器额定电流比电线安全载流量小。
对于可以手动调节脱扣电流的断路器,在选择时可以选断路器额定电流比电线安全载流量大的断路器,但是断路器的脱脱扣电流(动作电流)必须比电线安全载流量小。
第4个回答  2021-10-24
35平方电缆线建议选用160A或200A断路器。
相似回答