60千瓦的电加热设备现有的35平方塑套铝芯线能用吗?空气开关需要多少A的呢?

设备都带有控温装置。现有的电线是35平方铝芯线从变压器直接到空气开关的,距离60米左右。
都给你们搞糊涂了

60KW电热设备额定电流:H=P/1.732/U=60/1.732/0.38=91A,35平方铝芯导线可安全负载约110A附近,空开选大于或等于100A
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-07-27
35平方铝芯线最大只能带45个千瓦

容量除以千伏数,商乘系数点七六。
说明:
口诀适用于任何电压等级的三相电动机额定电流计算。由公式及口诀均可说明容量相同的电
压等级不同的电动机的额定电流是不相同的,即电压千伏数不一样,去除以相同的容量,所
得“商数”显然不相同,不相同的商数去乘相同的系数0.76,所得的电流值也不相同。若
把以上口诀叫做通用口诀,则可推导出计算220、380、660、3.6kV电压等级电动机的额定
电流专用计算口诀,用专用计算口诀计算某台三相电动机额定电流时,容量千瓦与电流安培
关系直接倍数化,省去了容量除以千伏数,商数再乘系数0.76。
三相二百二电机,千瓦三点五安培。
常用三百八电机,一个千瓦两安培。
低压六百六电机,千瓦一点二安培。
高压三千伏电机,四个千瓦一安培。
高压六千伏电机,八个千瓦一安培。
第2个回答  2010-07-22
距离60米60千瓦的电加热设备三相是接的星形接法还是三角形接法呢?
35平方塑套铝芯线偏小。如果是铜芯线还差不多够。
空气开关需要200A的
第3个回答  2010-07-22
没给定使用电压,暂且按照380V电压供电来计算:

工作电流 I=P/V=60*1000/380=158(A)

设环境温度为35摄氏度,线芯最高工作温度为70摄氏度,查《500伏绝缘导线长期连续负荷允许载流量表》,按照穿管敷设方法,应选用大于等于70平方毫米的塑料铝芯电缆。

你现在使用的35平方毫米的铝芯电线不能安全使用。
第4个回答  2010-07-22
90A电流,35的到还可以。
空气开关选125最小
第5个回答  2010-07-23
不能,要70平方。用32A空开
相似回答