30kw用多大铝电缆
30千瓦用多大
的
电缆
答:
不考虑敷设方式、适应环境等因素,考虑设备启动电流稍大。30 千瓦,
建议采用16平方铝芯线电线或者10平方铝铜芯线
,或者采用70平方铝芯线电线或者35平方铝铜芯线。1、30 千瓦,使用三相电时,电流大约为(功率因数取0.8)...
30千瓦用多大电缆
答:
30千瓦可以采用10平方的电缆
。30千瓦可以采用
10平方的铝铜芯线或16平方的铝芯线
。根据口诀,10平方铝铜芯线的安全载流量为50A,所以在线路较短、电缆工作环境温度不高,无穿管敷设情况下,可以选择10平方的铝铜芯线。而且...
30千瓦
100米
用多大铝
芯
电缆
答:
一、30千瓦100米用多大铝芯电缆
16平方铝芯电线
。大家可根据公式p=1.732UIcos&计算出电器的电流,一般cos&取0.85,电压为380V,30000÷1.732÷380÷0.85≈54A,不考虑敷设条件等因数,16平铝芯电线是64A,30千瓦100米可使用16平方铝芯电线。
30千瓦
的电机
需要多少平方
的
铝电缆
?_百度问一问
答:
30千瓦电机用16平方以上的铝线或10平方以上的铜线
。【摘要】30千瓦的电机需要多少平方的铝电缆?【提问】亲30千瓦的电机需要16平方以上 30千瓦电机用16平方以上的铝线或10平方以上的铜线。【回答】答案对您是否有帮助呢,如果...
30千瓦用多大电缆
答:
30千瓦可以采用10平方的铝铜芯线或16平方的铝芯线
。根据口诀,10平方铝铜芯线的安全载流量为50A,所以在线路较短、电缆工作环境温度不高,无穿管敷设情况下,可以选择10平方的铝铜芯线。而且选择10平方的铝铜芯线也是比较...
30千瓦
深井泵130远
用多少平方铝电缆
答:
16平方
铝电缆
。
30千瓦
深井泵130远用16平方的铝电缆是比较稳妥的,
使用
时更加安全。根据口诀,16平方铝电缆的安全载流量为50A,所以在线路较短、电缆工作环境温度不高,无穿管敷设情况下,可以选择16平方的铝电缆。
三相异步电动机功率
30KW用多大的铝线
答:
30千瓦电机用16平方以上的铝线或10平方以上的铜线
。根据三相电机额定功率计算公式:P=U×I×1.732×cosφ×η(cosφ为此电机的功率因数,η为电机的效率,在实际估算计算时国产电机的cosφ×η值可以按0.8估算,U和I...
30千瓦
电机配
多大
的
电缆
答:
因此,因该选择
10平方
以上的电缆线。1、正常情况下,380V电路功率37kw的电机需要用16平方以上的铝线、10平方以上的铜线。2、电流=30000/380/1.732/0.75=60A,取16平方以上的铝线、10平方以上的铜线。3、如果三相略有不...
30kw
电机用什么
电缆
?
答:
额定功率=
30kW
,三相电压=380V,功率因数=0.85,额定电流=53.7A,可选
电缆
:10mm² PVC塑料绝缘 单芯铜线,推荐载流量65A,相应功率36.4kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为159.1m;6mm² PE塑料绝缘 单芯...
三十千瓦潜水泵用多粗
铝线
,距离变压器200米?
答:
=30/(1.732X0.38X0.85)=54A(按三相市电计算,功率因数取0.85)查下面电缆载流量表,可试选25平方的
铝电缆
。查表得电阻为1.2Ω/km,200米电阻为0.2x1.2=0.24Ω,对应的电压损失为0.24x54...