99问答网
所有问题
当前搜索:
30kw用多大铝电缆
三相380V
30kw用
几平方的
电缆
?
答:
一般来说,30kw380v配10平方
电缆
。三相380V
30千瓦用
10平方的铜芯线就可以了。可以选用10平方或者以上的铜芯线,4×16平方毫米标准四芯电缆,或者3×16+1×10规格的,如果使用单芯电缆还是16平方毫米;使用380V电源的
30KW用
电
需要使用
16mm的铜芯导线。电缆的大小由负荷功率、功率因素计算载流量,并根据...
30kw用
电需多大的安培有空气开关,三相五线的
电线
截面
需要多大
,怎么计算...
答:
1. 口诀
铝
芯绝缘线载流量与截面的倍数关系 10下五,100上二, 25、35,四、三界,. 70、95,两倍半。 穿管、温度,八、九折。
裸线
加一半。 铜线升级算。 说明 口诀对各种截面的载流量(安)不是直接指出的,而是用截面乘上一定的倍数来表示。为此将我国常用导线标称截面(...
30 千瓦
要
用多少平方电线
。
答:
30千瓦
的电机额定运行电流在54A左右,16平方铜
电缆
长期连续负荷允许电流在60A,25平方铜电缆长期连续负荷允许电流在77A,考虑到启动电流和非正常运行情况(电机故障),应选25平方铜电缆。如果是380V的电压,3000/380/1.732=45.58A,用16平方的有点小了,建议用25平方的
电线
;如果是220V的电压,30000/...
380v电压,
30kw需要多大
的
电线
?
答:
答:
电线
的规格是指导体横截面积的平方毫米数。通常说这个电线是几个平方的,(这里的平方和房间的平方不是一个平方,相差100万倍)就是指电线的铜丝或
铝
丝的横截面积是几个平方毫米(mm2)。和电线绝缘皮的厚度无关。这里有一个简单的估算办法:先用千分尺或游标卡尺量一下导线的直径,将测量得到的...
请问380v电压,
30kw需要多大
的
电线
?
答:
如果电压是380V,
30KW
功率的负荷,额定电流约为50A,长期
使用
可以采用16平方毫米铜芯
电缆
。
1台75kw电机 1台
30KW
电机
用多大电缆
答:
以4极电机为例,75KW电机额定电流为139A,普通铜
电缆
要用50或75的电缆,如是交链电缆,用35平方的铜电缆就行。一般铜线安全计算方法是:2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 。6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 。10平方毫米铜电源线的安全载流量...
30kw用多大电缆
答:
总电量
30KW用
三相电需要用16-25平方的
电缆线
。总电量30KW电流大约57A.16平方电缆空气中68A,地中85A,25平方电缆空气中91A,地中110A,如果单根埋地距离短可以使用16平方,如果多于一根空气中可以使用25平方。考虑将来的余量建议使用25平方。
30KW用多大
的
电缆线
?
答:
总电量
30KW用
约60A电流,至少要6平方线,散热条件要好。否则用10平方线 这么大的电机不会是单相电机
30千瓦用多大电缆
答:
30千瓦用多大电缆
,需要考虑多个因素,包括电流、电压、电缆材质和长度等。那么30千瓦用多大电缆呢?下面将详细介绍这些因素。30千瓦用多大电缆 首先,电流是决定电缆尺寸的重要因素之一。根据欧姆定律,电流与电压和电阻之间存在关系,即I = U / R,其中I表示电流,U表示电压,R表示电阻。在电缆中,电阻...