1台75kw电机 1台30KW 电机 用多大电缆

如题所述

  以4极电机为例,75KW电机额定电流为139A,普通铜电缆要用50或75的电缆,如是交链电缆,用35平方的铜电缆就行。

  一般铜线安全计算方法是:

  2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。

  4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 。

  6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 。

  10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。

  16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A 。

  25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A。

  如果是铝线,线径要取铜线的1.5-2倍。

  如果铜线电流小于28A,按每平方毫米10A来取肯定安全。

  如果铜线电流大于120A,按每平方毫米5A来取。

  导线的截面积所能正常通过的电流可根据其所需要导通的电流总数进行选择,一般可按照如下顺口溜进行确定:

  十下五,百上二, 二五三五四三界,柒拾玖五两倍半,铜线升级算.

  给解释一下,就是10平方一下的铝线,平方毫米数乘以5就可以了,要是铜线呢,就升一个档,比如2.5平方的铜线,就按4平方计算.一百以上的都是截面积乘以2, 二十五平方以下的乘以4, 三十五平方以上的乘以3, 柒拾和95平方都乘以2.5,这么几句口诀应该很好记。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-12-29
210A左右的电流,铝芯电缆用95平方的;
铜芯电缆用70平方的本回答被网友采纳
第2个回答  2009-12-29

105个千瓦210A电流50平方的就可以了

第3个回答  2009-12-29
75kw电机150A电流,30KW电机60A电流,总和210A
120平方控制铜导线,安全电流载流量220A,150平方的为280A
120平方架空电力铜导线,安全电流载流量,为相应铜导线的1.5倍,也就是330A,埋地的电力铜导线,为1.4倍,300A。
所以,如果选择控制铜导线,不是满负载运行的,选120,满负载的,选150
如果选电力铜导线,直接选120。
详细数值,参考http://hi.baidu.com/%D0%D0%BF%D5%CC%EC/blog/item/fc03fc544c3a60cdb745ae06.html
第4个回答  2009-12-29
要看看你需要多少伏的电压
380V 35平方的 660V20平方的就可以
铜芯电缆
相似回答