99问答网
所有问题
当前搜索:
132kw电机用多大电缆
132kw电机用多大电缆线
?
答:
答:132kW电机建议用95平方以上的铜芯电缆线;建议用120平方以上的铝芯电缆线
。解析:132kW电机属于大功率电机,其电源应为三相动力电源380V,根据 P=UI 可得 I=P/U=132000/(380×0.8)≈434.2A(其中0.8是功率因数),可查找实用五金手册铜芯电缆线每平方安全工作电流是6A,则 434.2÷6≈72.4...
一百三十二千瓦的
电机
需要
多大
的电线?
答:
132KW电机应用70mm2的铜电缆
。计算方法如下:根据三相交流电功率公式:P=√3UIcosa(cosa为功率因数,一般取值0.85)假设铜导线的电流密度=4A/MM²I=P÷(√3Ucosa)=132000÷(1.732×380×0.85)=235.952(A)电缆截面积S=235.952÷4=58.988≈60(平方毫米)...
132KW电机用多大
的
电缆
?
答:
132KW电机应用70平方毫米的铜电缆
。根据知百科网得知,一般情况下,132KW电机应用70平方毫米的铜电缆。功率132kw的额定电流I=132/1.732/0.38/0.8=132/0.53=249A。所以如果是近距离即几十米以内,电机用铜电缆70平方毫米、铝电缆120平方毫米。如果是中距离即超百米,电机用铜电缆95平方毫米、铝电...
132
千瓦
电机用多大电缆
线
答:
功率132kw的额定电流等于249a。如果是近距离即几十米以内,
电机用铜电缆70平方毫米、铝电缆120平方毫米
。如果是中距离即超百米,电机用铜电缆95平方毫米、铝电缆150平方毫米。选择导线的原则:1、近距离按发热条件限制导线截面,即安全载流量。2、远距离在安全载流量的基础上,按电压损失条件选择导线截面...
132
千瓦
电机
能用2根
电缆线
吗?
答:
132千瓦电机能用2根电缆线
。根据查询相关公开信息:132kw电机的额定电流为264A,可选用一根120平方的电缆线或选用2根50平方的电缆线。电缆,通常是由几根或几组导线(每组至少两根)绞合而成的类似绳索的电缆,每组导线之间相互绝缘,并常围绕着一根中心扭成,整个外面包有高度绝缘的覆盖层。特指海底电缆...
132
千瓦
电机
需要
多大
的铝
电缆
?
答:
132kw
的
电机
额定电流大约250A,距离10米以下的使用铝线
电缆
至少需要120平方,距离超过10米到100米的,需要150平方的电缆
已知功率
132kw
,电压380v,线的长度为10米,求要
多大
的
电缆
答:
如果有用变频器,线为:70--80mm^2就可以 大概算法为 I=P/U=132000W/380V=348A 铜线1平能承受最小电流为5A左右 则348A只要70平就可以,不过可以多留一点!
试运行
132KW电机
,电压为380V需要
多大电缆
?
答:
132kw
的
电机
额定电流是260安左右。 查表可知选择150mm 2/c的四芯铜芯
电缆
。电缆(electric cable;power cable):通常是由几根或几组导线组成。定义1:由一根或多根相互绝缘的导体和外包绝缘保护层制成,将电力或信息从一处传输到另一处的导线。定义2:通常是由几根或几组导线(每组至少两根)绞合而...
132kw
380v
电机
需要
多大电缆
有计算公式吗
答:
估算下是额定约为265A电流,电流密度取个4,大致电线在65方以上,
电缆
里靠近的一级为75平方,所以可以先定为75平方电缆,再查所选用厂家的载流量表,代入使用环境和电缆长度,看能否长时间稳定使用,
电机
启动冲击电流也要列入考虑。安全载流量 一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高...
132
千瓦星三角起动
用多大
铝
电缆
1,
电机
和控制柜之间的距离在40米以内...
答:
132kw电机
额定电流240A左右,需要用2根185平方毫米的铝芯
电缆
并联使用。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
132kw变频电机用多大电缆
132KW软启动要多大电缆
132kw电机用多大电缆铝线
660v132千瓦电机用多大电缆
660v132kw电机用多大电缆
132kw三相电机用几平方线
132kw电机用多大铜芯电缆
132kw风机用多大的电缆
280kw电机用多大铝电缆