99问答网
所有问题
当前搜索:
132kw三相电机用几平方线
132
千瓦
电机用
多大电缆
答:
答:132kW电机建议用95平方以上的铜芯电缆线;建议用120平方以上的铝芯电缆线
。解析:132kW电机属于大功率电机,其电源应为三相动力电源380V,根据 P=UI 可得 I=P/U=132000/(380×0.8)≈434.2A(其中0.8是功率因数),可查找实用五金手册铜芯电缆线每平方安全工作电流是6A,则 434.2÷6≈72.4...
132kw电机用
多大电缆线?
答:
如果是三相380V50HZ交流电,功率是132KW,
铜电缆截面积是:约60平方毫米
。计算方法如下:根据三相交流电功率公式:P=√3UIcosa(cosa为功率因数,一般取值0.85)假设铜导线的电流密度=4A/MM²I=P÷(√3Ucosa)=132000÷(1.732×380×0.85)=235.952(A)电缆截面积S=235.952÷4=58.9...
三相
电压380伏,
132
千瓦
电动机
。选
用多少平方
的
铜线
答:
1、电流:
132
/(√3*.38*0.8)=251A。2、开关建议选用至少320A。3、电缆至少4*150+70铜芯电缆。4、如果线路超过120m,建议加大一级如4*185+95。
132
千瓦的
电机
引线用多粗的线
答:
一般而言,132KW的三相异步电机的额定电流大概在260左右,根据电工手册,
95个平方的铜线的载流量在265-355之间,所以应该选用95平方mm的铜线
!
132
千瓦星三角起动用多大铝电缆1,
电机
和控制柜之间的距离在40米以内...
答:
132kw电机额定电流240A左右,
需要用2根185平方毫米的铝芯电缆并联使用
。
132KW电机
应用多大的电缆?
答:
功率
132kw
的额定电流I=132/1.732/0.38/0.8=132/0.53=249A。所以如果是近距离即几十米以内,
电机用
铜电缆70
平方
毫米、铝电缆120平方毫米。如果是中距离即超百米,电机用铜电缆95平方毫米、铝电缆150平方毫米。电缆大小与能带功率的对应关系:如果是铜芯线,线径乘以8,就是最大安全电流,电流乘以...
三台
132KW
的
电机要
用多粗的电缆?哪种型的?
答:
三台
132KW的电机
总功率396KW,总工作电流792A(约800A),据:S=pL/R, I=V/R V=IR S:导线截面积,p:线阻率,铜 0.0172,铝 0.0283,L:导线长度 R:导线电阻, V:电压(这里指电压降) I:工作电流 在长度不超过100米,可采用400
平方
的BV
铜线
供电,但电机不可同时启动;也可采用...
132kw电机
配
多少平方线
?
答:
132kw电机
配12
平方线
。因为电力的输送一般以电缆或铜线为载体,而铜线的电阻率较低,所以一般情况下,1平方毫米的铜线可以安全地输送约10A的电流。
132Kw三相电机
,正常导线要70㎡铜电览。采取Y型(双电览)接线方式,导线...
答:
可以小一点,选用50
平方
的线就行了
已知功率
132kw
,电压380v,线的长度为10米,求要多大的电缆
答:
如果有用变频器,线为:70--80mm^2就可以 大概算法为 I=P/U=132000W/380V=348A
铜线
1平能承受最小电流为5A左右 则348A只要70平就可以,不过可以多留一点!
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
380V132kw需要多少平方的线
132kw电机380v用多大电缆
660v132kw电机用多大电缆
132千瓦用多少平方的线
132千瓦电机用多少平方线
132千瓦电机接线大小
132千瓦电机接线柱多粗
380v132千瓦用多大电线