132kw三相电机用几平方线
132KW电机用
多大
平方
的铜电缆
答:
功率
132kw
的额定电流I=132/1.732/0.38/0.8=132/0.53=249A。所以如果是近距离即几十米以内,
电机用
铜电缆70
平方
毫米、铝电缆120平方毫米。如果是中距离即超百米,电机用铜电缆95平方毫米、铝电缆150平方毫米。电缆大小与能带功率的对应关系:如果是铜芯线,线径乘以8,就是最大安全电流,电流乘以...
132kw
380v
电机
可以
使用
90
平方铜线
吗
答:
首先说明一下,没有90
平方铜线
这个规格,与其最接近的是95平方。
132Kw电机
的工作电流在236A左右,而90平方铜线可承载400A。所以380v132Kw电机可以使用95平方铜线。
132
kv的
电机
,铝线得用多粗的
答:
132kV还是
132kW
。132kV是电压,须看
电机
的消耗功率为
多少
?才能决定用多大的导线。132kW属于大电力,如果
采用三相
380V电源,负载电流约为223A。依据电工法规规定,作为电器之电路设备容量,需有125%的容量安全系数,因此需以:(223*125%)=279A作为设计依据。所以需选用安全电流容量为280A的250
平方
铝导线...
132KW的电动机
50米的距离
需要
配多大的线
答:
180
平方
毫米的线缆。 可以定做160平方毫米的。
132kw电机
.距离100米.380v用多大铝芯电缆
答:
P=1.732×038×I×0.8 I=
132
/0.527=250A,可以选用150
平方
铝芯电缆。
132
千瓦二台
电机
距变压器350米要多粗铝电览同用一根?
答:
经验公式计算:(按kw/4mm²)132*4=528/350=1.50857*100=151,计算可知,需要用150
平方
毫米的铝线。
132kw的电动机
,380伏的电压,电流在250安左右,0.027/250=0.000108*250=0.027*350=9.45 电动机满载运行时,电压降是九点五伏。
240
平方
的电缆400米的距离能带动
132
千瓦
电机
吗?
答:
132
千瓦,距离400米,用截面积240的电缆,那是没问题的。这么大截面积的铜电缆,400米,再大一些的
电动机
也能带动,不会发热。
?。380v电压供电距离60米长,负荷
132KW
风机,需多大铜芯电缆j谢谢啦急用...
答:
先计算额定电流,一般
电机
铭牌上有。再根据电流查线缆线径。
132
千瓦按150千瓦选线。150=1.742x380xix0.75求得i=302A。选150铜芯比较稳妥。看你供什么设备了,如果不超负荷运转和不长时间不间断运转的话用120的也足够。(这是明线铺设,地下铺设选150
平方
毫米)...
变电房离车间50米,车间有2台
132kw的电机
,请问应该选
多少平方
的铜...
答:
先算一下电流 I=K*P/1.732*U*0.8=264/1.732*0.38*0.8=501A 用150
平方
毫米塑料绝缘电缆或185平方毫米橡胶绝缘电缆架空敷设.
132
千w
电机
距变压器600米配铝线应有多大
答:
132KW的电机
电流大约为260A,距离变压器太远,考虑线损是主要的,线损大了电机启动会有困难。不知道当地供电电压的高低,保险按照5%的线损考虑:至少要考虑采用185
平方
毫米或240平方毫米的铝线(绝缘线),用钢芯铝绞线建设可以采用LGJ210/25,采用架空绝缘电缆建议JKLGYJ-1 1X210/25。给你参考。