变电房离车间50米,车间有2台132kw的电机,请问应该选多少平方的铜电线?

如题所述

先算一下电流
I=K*P/1.732*U*0.8=264/1.732*0.38*0.8=501A
用150平方毫米塑料绝缘电缆或185平方毫米橡胶绝缘电缆架空敷设.
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-09-16
可选3*185+1*50的铜缆,电机要配就地电容补偿。否则应选240的电缆(考虑两台电机同时工作)。
第2个回答  2010-09-16
如果两台电机同时工作,可以选120平方的并联。
相似回答