知道功率,怎么选择电线的大小以及配电箱的大小

如题所述

一般来说公式:P(总功率)=U(额定电压)*I(电缆电流),在功率和额定电压已知的情况下,是可以算出电缆电流的,然后通过电缆不同截面电缆的载流量来选择合适的电缆,但同时要考虑电缆偶尔过载情况。

I  是电流=AP是功率=W

空开大小计算:三相电:电流=功率÷380÷1.732单相:功率单位是W ÷220=电流也就是A线负载计算:这得查配线的载流量,经验公式:铜导线面积等于负载功率千瓦数乘以0.65,得数小于或等于导线实际截面的就选其值,大于的选粗一级的导线,铝线在算出铜线结果的基础上粗一级。

用线大小计算: 例子:22千瓦、220伏特的负载,额定工作电流是。100安培。铜线载流量是每平方毫米7安培左右,那么换算一下,就需要16平方左右铜导线,再考虑过流情况和启动电流,建议使用25平方毫米铜导线。

如果是380伏特负载,根据经验公式,额定工作电流是44安培。换算使用铜导线6平方铜导线,也是需要考虑过流和启动电流,建议使用10平方毫米铜导线。

扩展资料:

电线是指传输电能的导线。分裸线、电磁线和绝缘线。裸线没有绝缘层,包括铜、铝平线、架空绞线以及各种型材(如型线、母线、铜 排、铝排等)。它主要用于户外架空及室内汇流 排和开关箱。电磁线是通电后产生磁场或在磁场中感应产生电流的绝缘导线。

它主要用于电动机和变压器绕圈以及其他有关电磁设备。其导体主要是铜线,应有薄的绝缘层和良好的电气机械性能,以及耐热、防潮、耐溶剂等性能。选用不同的绝缘材料可获得不同的特性。

参考资料:百度百科-电线

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-11-25
电线的大小按电流大大小和距离的远近选择,配电箱的大小按电流的大小选择。
比如功率160kw选择导线,160KW额定电流 I=P/1.732UcosΦ=160/1.732/0.38/0.8=160/0.53=302A
如果是近距离(几十米以内),铜电线70平方毫米,铝电线120平方毫米。
如果是远距离(百米以上),铜电线120平方毫米,铝电线180平方毫米。
如果介于远距离与近距离之间,铜电线95平方毫米,铝电线150平方毫米。
配电箱只要等于或略大于额定电流就可以 300-400A都行。

选择导线必须满足的四个原则:
1)近距离和小负荷按发热条件选择导线截面(安全载流量),用导线的发热条件控制电流,截面积越小,散热越好,单位面积内通过的电流越大。
2)远距离和中等负荷在安全载流量的基础上,按电压损失条件选择导线截面,远距离和中负荷仅仅不发热是不够的,还要考虑电压损失,要保证到负荷点的电压在合格范围,电器设备才能正常工作。
3)大档距和小负荷还要根据导线受力情况,考虑机械强度问题,要保证导线能承受拉力.
4)大负荷在安全载流量和电压降合格的基础上,按经济电流密度选择,就是还要考虑电能损失,电能损失和资金投入要在最合理范围。

导线的安全载流量
为了保证导线长时间连续运行所允许的电流密度称安全载流量。
一般规定是:铜线选5~8A/mm²;铝线选3~5A/mm²。
安全载流量还要根据导线的芯线使用环境的极限温度、冷却条件、敷设条件等综合因素决定。
一般情况下,距离短、截面积小、散热好、气温低等,导线的导电能力强些,安全载流选上限;
距离长、截面积大、散热不好、气温高、自然环境差等,导线的导电能力弱些,安全载流选下限;
如导电能力,裸导线强于绝缘线,架空线强于电缆,埋于地下的电缆强于敷设在地面的电缆等等。本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2012-03-17
用国标的电线 没平方可以带动3KW(千瓦)的功率 然后你问买电器的 告诉他你电线的大小 就知道用多大的配电箱
第3个回答  2012-03-17
看看这个吧可能能帮你http://wenwen.soso.com/z/q112137044.htm