在接配电箱的时候,如何知道多大的电器接多大的电线(电缆)?

在接配电箱的时候,如何知道多大的电器接多大的电线(电缆),该怎么算,以及详细的单位换算?
例如:200A的电器接多大的电线,怎么算的啊

最简单的计算方法:
每平方毫米铜芯线承受5-8A电流
A=P/V
按我们电工一般的计算方法是在家庭用电220V电压中,每千瓦约4.5A电流,2.5平方毫米铜线所能承受的最大电流是22.5A,也就是说最大功率不能超过5千瓦,现在市场上的普通电线质量很多是不达标的,亏方严重,所以你在计算的时候一定要保守些,另外你在计算其余型号导线所能允许通过电流的时候,我们还有几句顺口溜供你参考;2.5下整9倍,往后减一顺号对,35乘3.5,再大加一减半倍,也就是说1.5平方线所能承受的电流是13.5A电流,约3千瓦,4平方线所能承受的电流是32A,约7千瓦,6平方线所能承受的电流是42A约9千
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2016-02-23
电线按电流距离搜索远近选择配电箱按电流选择
比功率160kw选择导线160KW额定电流 I=P/1.732UcosΦ=160/1.732/0.38/0.8=160/0.53=302A
近距离(几十米内)铜电线70平毫米铝电线120平毫米
远距离(百米)铜电线120平毫米铝电线180平毫米
介于远距离与近距离间铜电线95平毫米铝电线150平毫米
配电箱要等于或略于额定电流 300-400A都行

选择导线必须满足四原则:
1)近距离负荷按发热条件选择导线截面(安全载流量)用导线发热条件控制电流截面积越散热越单位面积内通电流越
2)远距离等负荷安全载流量基础按电压损失条件选择导线截面远距离负荷仅仅发热够要考虑电压损失要保证负荷点电压合格范围电器设备才能工作
3)档距负荷要根据导线受力情况考虑机械强度问题要保证导线能承受拉力.
4)负荷安全载流量电压降合格基础按经济电流密度选择要考虑电能损失电能损失资金投入要合理范围

导线安全载流量
保证导线间连续运行所允许电流密度称安全载流量
般规定:铜线选5~8A/mm²;铝线选3~5a/mm²
安全载流量要根据导线芯线使用环境极限温度、冷却条件、敷设条件等综合素决定
般情况距离短、截面积、散热、气温低等导线导电能力强些安全载流选限;
距离、截面积、散热、气温高、自环境差等导线导电能力弱些安全载流选限;
导电能力裸导线强于绝缘线架空线强于电缆埋于电缆强于敷设面电缆等等
第2个回答  2013-09-21
200A用50的铜电缆75的铝电缆,铜线每平4A铝线2。5A
第3个回答  2013-09-21
这个呢最好找个手册了 这个目前还没有公式可算 200A的按手册选95平的铜芯线就行
第4个回答  2013-09-21
200安用120电缆,可查一下低规
相似回答