130千瓦负荷用什么规格的电缆配电箱和开关

如题所述

选用250A配电箱, 350A左右的空气开关(断路器)。

功率130kw的额定电流I=P/1.732UcosΦ=130/1.732/0.38/0.8=130/0.53=245A。

从某种意义上讲,电线电缆制造行业是一个材料精加工和组装的行业。一是材料用量巨大,线缆产品中的材料费用要占制造总成本的80-90%;

二是所用材料的类别、品种非常多,性能要求特别高,如导体用铜,要求铜的纯度要在99.95%以上,有的产品要采用无氧高纯铜;三是材料的选用会对制造工艺、产品的性能以及使用寿命起到决定性的影响。


同时,电线电缆制造企业的效益也与材料的选用、加工和生产管理中能否科学地节省材料密切相关。

扩展资料

电缆的额定电压用U0/U(Um)来表示:U0是电缆设计用的导体对地或金属屏蔽之间的额定工频电压,U是电缆设计用的导体间的额定工频电压,Um是设备可承受的最高系统电压的最大值。

根据电缆的敷设环境及负荷的不同,正设计选择电缆的规格型号规格。非铠装型适用于架空,室内,隧道,电缆沟等场合,不能承受J机械外力作用,铠装型同非铠装适用的条件外可直埋于地下。能承受一定的机械外力作用。

单芯电缆不允许敷设在产生磁性的管道中。易燃易爆,化学腐蚀性及高温,低温等场合应选择特殊型号的电缆。

参考资料来源:百度百科—电线电缆

参考资料来源:百度百科—功率

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-06-18

功率130kw的额定电流I=P/1.732UcosΦ=130/1.732/0.38/0.8=130/0.53=245A;

选用250A配电箱, 350A左右的空气开关(断路器)。

如果是近距离(几十米以内),铜电缆50平方毫米,铝电缆90平方毫米。

如果是远距离(百米以上),铜电缆95平方毫米,铝电缆150平方毫米。

如果介于近距离于远距离之间,铜电缆70平方毫米,铝电缆120平方毫米。

扩展资料

2.5平方毫米铜电源线的安全载流量——28A。

4平方毫米铜电源线的安全载流量——35A 。

6平方毫米铜电源线的安全载流量——48A 。

10平方毫米铜电源线的安全载流量——65A。

16平方毫米铜电源线的安全载流量——91A 。

25平方毫米铜电源线的安全载流量——120A。

如果是铝线,线径要取铜线的1.5-2倍。

如果铜线电流小于28A,按每平方毫米10A来取肯定安全。

如果铜线电流大于120A,按每平方毫米5A来取。

导线的截面积所能正常通过的电流可根据其所需要导通的电流总数进行选择,一般可按照如下顺口溜进行确定:

十下五,百上二,

二五三五四三界,

柒拾玖五两倍半,

铜线升级算。

参考资料:百度百科—电线电缆

百度百科—功率

本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2017-09-03
功率130kw的额定电流I=P/1.732UcosΦ=130/1.732/0.38/0.8=130/0.53=245安
选用250A配电箱, 350A左右的空气开关(断路器)。
如果是近距离(几十米以内),铜电缆50平方毫米,铝电缆90平方毫米。
如果是远距离(百米以上),铜电缆95平方毫米,铝电缆150平方毫米。
如果介于近距离于远距离之间,铜电缆70平方毫米,铝电缆120平方毫米。本回答被网友采纳
第3个回答  2012-07-05
距离近用70平方的铜芯电缆 如果距离远 用95的铜芯电缆 配电箱选用80X100X25的 开关配350A就可以