130千瓦负荷,工作电流I=130/0.38/1.732/0.85=232.4A
YJV4*120+1*70铜芯电缆埋地敷设时,持续载流量为260A,
YJV4*150+1*70铜芯电缆空气敷设时,持续载流量为245A,
YJV4*185+1*95铝芯电缆埋地敷设时,持续载流量为260A,
YJV4*240+1*120铝芯电缆空气敷设时,持续载流量为260A,
你可以根据需要选择电缆。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/WeeXOBtvv7WjBjXOWOt.html
其他回答
第1个回答 推荐于2016-06-07
系统自然功率因数按0.75计,则运行电流I=130/1.732/0.38/0/75=263.4A
查表,120铜芯电缆在空气中长期允许载流量为285A,
150铜芯电缆在空气中长期允许载流量为325A。
建议,若距离较近,可选120铜芯电缆,若距离较远,则建议选150铜芯电缆。