求电线大小选择的方法。

我要接一台15.5KW的电器,用多大的三相五芯线。求高手给计算的方法。能给出220V和380V从功率和电流两方面的计算公式或表格。的另外追加。求详细点。有文档可以发到[email protected]
不知道的不要乱回答。谢谢。

一、功率选择电线

1,单相220V电压,功率15.5KW用电器,额定电流为I=P/U=15.5*1000/220=70.45A16平方铜线和25平方铝线的承载电流是100A,再小一点规格的电线达不到70A。

2,三相380V电压,功率15.5KW用电器,额定电流31A左右。6平方铜线和10平方铝线的承载电流为40A左右。

二、线截面积与电流的关系一般铜线安全计算方法是:

2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。

4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 。

6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 。

10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。

16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A 。

25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A。

扩展资料:

导线线径一般按如下公式计算

铜线: S= IL / 54.4*U`

铝线: S= IL / 34*U`

式中:I——导线中通过的最大电流(A)

L——导线的长度(M)

U`——充许的电源降(V)

S——导线的截面积(MM2)

说明:

1、U`电压降可由整个系统中所用的设备(如探测器)范围分给系统供电用的电源电压额定值综合起来考虑选用。

2、计算出来的截面积往上靠。绝缘导线载流量估算铝芯绝缘导线载流量与截面的倍数关系。

参考资料:

百度百科—电能传导线



温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-07-17
电线粗细与电器功率之间的关系是计算: 导线截面积与载流量的计算 一、一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。 <关键点> 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。如:2.5 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值2.5×8A/mm2=20A 4 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值4×8A/mm2=32A 二、计算铜导线截面积利用铜导线的安全载流量的推荐值5~8A/mm2,计算出所选取铜导线截面积S的上下范围: S=< I /(5~8)>=0.125 I ~0.2 I(mm2) S-----铜导线截面积(mm2) I-----负载电流(A) 三、功率计算一般负载(也可以成为用电器,如点灯、冰箱等等)分为两种,一种式电阻性负载,一种是电感性负载。对于电阻性负载的计算公式:P=UI 对于日光灯负载的计算公式:P=UIcosф,其中日光灯负载的功率因数cosф=0.5。 不同电感性负载功率因数不同,统一计算家庭用电器时可以将功率因数cosф取0.8。也就是说如果一个家庭所有用电器加上总功率为6000瓦,则最大电流是 I=P/Ucosф=6000/220*0.8=34(A) 但是,一般情况下,家里的电器不可能同时使用,所以加上一个公用系数,公用系数一般0.5。所以,上面的计算应该改写成 I=P*公用系数/Ucosф=6000*0.5/220*0.8=17(A) 也就是说,这个家庭总的电流值为17A。则总闸空气开关不能使用16A,应该用大于17A的。 估算口诀: 二点五下乘以九,往上减一顺号走。 三十五乘三点五,双双成组减点五。 条件有变加折算,高温九折铜升级。 穿管根数二三四,八七六折满载流。 说明: (1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。 “二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。 “三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。 “条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。& A3 }: ?7 |( P% B
电线粗细与电器功率之间的关系是怎样计算的?
' @' K1 Z5 A2 c* |% Z. O电线的线径和负载的功率的关系还要看电线的工作环境,比如埋管或者明线、电缆或者塑料线,铜线或者铝线,到书店买本《电工手册》即可,或者在共享资料下载。 一般估算可以按照明线架空每平方毫米10安培,暗埋5~6安培最大电流。
参考资料: http://bbs.hcbbs.com/thread-415513-1-1.html
第2个回答  2015-08-03
  功率选择电线
  1,单相220V电压,功率15.5KW用电器,额定电流为I=P/U=15.5*1000/220=70.45A
  16平方铜线和25平方铝线的承载电流是100A,再小一点规格的电线达不到70A,
  2,三相380V电压,功率15.5KW用电器,额定电流31A左右。6平方铜线和10平方铝线的承载电流为40A左右。
  线截面积与电流的关系
  一般铜线安全计算方法是:
  2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。
  4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 。
  6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 。
  10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。
  16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A 。
  25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A。
第3个回答  2012-07-03
一,单相220V电压,功率15.5KW用电器,额定电流为I=P/U=15.5*1000/220=70.45A
16平方铜线和25平方铝线的承载电流是100A,再小一点规格的电线达不到70A,
二,三相380V电压,功率15.5KW用电器,额定电流31A左右。6平方铜线和10平方铝线的承载电流为40A左右。
如果你打算用单相电,那么你三相五芯线,铜线不低于16平方,铝线不低于25平方
如果你用380V三相电,那么你三相五芯线,铜线不低于6平方,铝线不低于10平方。本回答被网友采纳
第4个回答  2012-11-20
导线的选择有口诀:10下五安,100上二安,25,35四安和三安界,70,95两安半,?穿管温度八九折,裸线加一半,铜线升级算,导线规格有:0.5,1.5,2.5,4,6,10,/16,25/35,50/70,95/120,185,240单位都是平方毫米