99问答网
所有问题
240平方的电缆400米的距离能带动132千瓦电机吗?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2023-07-12
132千瓦,距离400米,用截面积240的电缆,那是没问题的。这么大截面积的铜电缆,400米,再大一些的电动机也能带动,不会发热。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/WXWz77jjvOvezzXeXtt.html
其他回答
第1个回答 2023-07-12
400米传输距离太远了。
132KW三相电机,额定电流约250,240mm铜芯线额定载流量超过500A,带132KW的电机应该问题不大。因为传输距离太远,线路压降会很大,实际使用时测量一下末端电压多少。
本回答被网友采纳
相似回答
132千瓦的电机
离
400的
变压器
240米
远需多大
的电缆
答:
用50平方或70
平方电缆线
都能用。
132
KW
电机
应用多大
的电缆?
答:
根据知百科网得知,一般情况下,
132
KW
电机
应用70
平方
毫米的铜
电缆
。功率132kw的额定电流I=132/1.732/0.38/0.8=132/0.53=249A。所以如果是近
距离
即几十米以内,电机用铜电缆70平方毫米、铝电缆120平方毫米。如果是中距离即超百米,电机用铜电缆95平方毫米、铝电缆150平方毫米。电缆大小与能带功率的...
5台
132千瓦的电机
用
240的
铜线
可以吗
答:
5台132千瓦的电机用240的铜线不可以
。5台132千瓦的电机总功率为660KW,电流计算如下:660kw电动机电流计算:P=√3×U×I×cos∮I =P÷(√3×U×cos∮)=660÷(√3×0.38×0.85)=1200(A)根据电流对照表,5台132千瓦的电机同时工作,至少要选择两根400平方的铜芯电线并联使用。
132千瓦电机
需要多大的铝
电缆?
答:
132
kw的
电机
额定电流大约250A,
距离
10米以下的使用铝线电缆至少需要120平方,距离超过10米到100
米的
,需要150
平方的电缆
132千瓦电机
用多大
电缆线
答:
功率
132
kw的额定电流等于249a。如果是近
距离
即几十米以内,
电机
用铜
电缆
70
平方
毫米、铝电缆120平方毫米。如果是中距离即超百米,电机用铜电缆95平方毫米、铝电缆150平方毫米。选择导线的原则:1、近距离按发热条件限制导线截面,即安全载流量。2、远距离在安全载流量的基础上,按电压损失条件选择导线截面...
132千瓦电机
用多大
电缆
答:
答:
132
kW
电机
建议用95
平方
以上的
铜芯电缆线
;建议用120平方以上的铝芯电缆线。解析:132kW电机属于大功率电机,其电源应为三相动力电源380V,根据 P=UI 可得 I=P/U=132000/(380×0.8)≈434.2A(其中0.8是功率因数),可查找实用五金手册铜芯电缆线每平方安全工作电流是6A,则 434.2÷6≈72.4...
132
KW和220KW星三角
电机
低压柜、控制柜、电气之间
的电缆
如何选择?
答:
一:
132
KW不低于95平铜线 220KW不低于
240平
铜线 二:
电缆的
选型与温度有很大关系下图是对照表 三:对于电缆的敷设方式如:穿管 或架设 是有明确要求的 选择电缆时应选的稍大些以免电缆发热造成事故 四:对于电缆的型号和承受能力考参考
132千瓦电机
500米用俩跟120的铝线合适
答:
不合适。根据查询个人图书馆显示,
132千瓦电机
500米用120
平方
以上的铝芯电缆线和95平方以上的
铜芯电缆线
。
800
米的距离240平方
铝
电缆
带200
千瓦电机
能起动吗
答:
如果是铝
电缆的
话肯定不行,铜电缆也要用到185
平方的
。
大家正在搜
25平方的电缆线能带多少千瓦
120的电缆可以带多少千瓦
25的电缆能带多少千瓦
16电缆380v能带多少千瓦
6平方电缆带多少千瓦
185电缆能带多少千瓦
125电缆带多少千瓦
70铝电缆带多少千瓦
70平方的电缆最大负荷